| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка газопровода по действующей технологической эстакаде

Прокладка газопровода по действующей технологической эстакаде

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2020, 09:36 #1
Прокладка газопровода по действующей технологической эстакаде
павел 53
 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 4

Объясняю ситуацию. Химический завод, действующая эстакада тепло-материалопроводов, там же на общих конструкциях проложен кабельный лоток.
Нужно проложить трубопровод газа до 0,6 мПа. При согласовании трассы с Заказчиком, электрики выставили замечание, что газопровод местами проходит около лотка с кабелями, требуют расстояние не менее 1 метра, ссылаясь на какие-то свои нормы. Указать эти нормы они не могут, ПУЭ здесь не при чем, так как эстакада наружная, нашли какой-то левый документ СП42-101-2003, Приложение В Таблица В.1, но это справочные данные. Правомерно ли требование?
Просмотров: 11948
 
Непрочитано 08.09.2020, 10:23
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от павел 53 Посмотреть сообщение
нашли какой-то левый документ СП42-101-2003
Это не какой-то "левый" документ, а совершенно официальный,
согласован Госгортехнадзором России, ГУГПС МЧС России, одобрен постановлением Госстроя России, введен в действие решением Межведомственногокоординационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и
других инженерных коммуникаций.
Цитата:
Сообщение от павел 53 Посмотреть сообщение
Приложение В Таблица В.1, но это справочные данные
В этом СП эти данные назвали "справочными" потому, что они для удобства пользования процитированы из СП 18 по гепланам промпредприятий. А это основной документ по размещению коммуникаций.

И не ищите зацепок по юридической правомерности, а поблагодарите тех, кто предотвращает совершение Вами преступления, наказуемого по УК.

С газом не шутят! Все не нравящиеся нормы написаны кровью.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 10:30
#3
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


СП42-101-2003 не левый документ, а вполне действующий, но он распространяется на газораспределительные системы, а у вас, как я понял, технологический трубопровод, на который распространяется ГОСТ 32569-2013 и Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Вот там и ищите ответ.

А что такое "тепломатериалопровод"? Ни в одном НПА и НТД нет определения этому термину, отсюда и вопросы...

Последний раз редактировалось Андрей 37, 08.09.2020 в 10:50.
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 12:06
#4
павел 53


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 4


Тепло-материалопровод - это технологический термин для определения эстакады. Он подразумевает, что на этом сооружении расположены трубопроводы теплоснабжения (пар, конденсат, вода (оборотная, захоложенная, рассол), а так же трубопроводы, по которым подаются какие-либо технологические среды: воздух, щелочь, кислота, органические жидкости и т.д. Действие правил по СП42-101-2003, как я понял, относятся к системам газораспределения. Я правильно понимаю, что это относится не к одному потребителю? Иначе, о каком распределении мы говорим. А в нашем случае, трубопровод газа выходит от ГРП на одной производственной площадке и транзитом через нее идет на следующую, расположенную в 4 км от начальной точки, там поступает на ГРЩ, редуцируется и идет потребителям
павел 53 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 12:55
#5
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Определение термина "система газораспределения" есть в действующих НТД. Посмотрите подходит ли ваш газопровод под это определение. Если да, то Вам к СП 42-101-2003. У Вас именно газопровод, это не технологический трубопровод.
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 13:08
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Господа-товарищи, вы бы хоть с терминологией ознакомились, а не фантазировали насчет "подразумевает".

Газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Газораспределительная сеть – система наружных газопроводов от источника до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них.

Наружный газопровод – подземный, наземный и (или) надземный газопровод, проложенный вне зданий до наружной конструкции здания.

Во всех современных СП говорится о газораспределительных системах (в отличие от старых СНиП, называвшихся просто "Газоснабжение") потому, что они охватывают вопросы всего комплекса для транспортировки газа, включая и газопроводы.

Требования по взаимному размещению газопроводов и иных коммуникаций изложены в СП 18 и распространяются на "соседство" газопроводов с другими сетями независимо от того, технологический это или бытовой газопровод, проходит он транзитом или доходит до здания, на эстакаде проложен или еще как.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 14:35
#7
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Уважаемый! А не могли бы Вы пояснить, что за термин "бытовой газопровод"? Это из какого СП или технического регламента?
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:41
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Уважаемый! А не могли бы Вы пояснить, что за термин "бытовой газопровод"? Это из какого СП или технического регламента?
Слово "бытовой" я написал, чтобы было понятно тем, кто не умеет читать НТД. Если бы написал для бытовых газовых приборов или хозяйственно-бытовых нужд (как написано в СНиП), то пошла бы дискуссия о действии СНиП.

Кстати, и "технологических" газопроводов нет, а есть газопроводы на производственные нужды.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 15:08
#9
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Принимается
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 15:23
#10
Денис_Ск


 
Регистрация: 23.04.2018
Сообщений: 2


Приложение В - для подземных газопроводов
Денис_Ск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка газопровода по действующей технологической эстакаде

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли прокладка отводов от газопровода низкого давления на большей глубине? Igor138 Инженерные сети 6 14.03.2019 09:34
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 32 13.01.2012 16:53
Прокладка газопровода в футляре под углом? Frostik Инженерные сети 2 12.09.2011 11:26
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45