| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?

Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2014, 13:45 1 |
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?
Алекша
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 51

Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15 сер 1,241 вып 27?
Я знаю что плиты рассчитаны на работу как шарнирно опёртые балки, но если посчитать на прочность арматуру над опорную и если её хватит то всё-таки возможно? Какая-то арматура над опорой есть если взглянуть в серию. Нагрузка на плиту пол + полезная 250кг (административное зд) Плиты уложены по стальным балкам.
Просмотров: 27455
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:25
#81
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
palexxvlad
кто Вы такой, чтобы судить?
я Вас(как личность) не судил, просто указал на ошибочность Ваших суждений. чего Вы кипятитесь?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Зубачистка Чарли, Вы не привели ни одного аргумента, кроме каких-то общих фраз, и не хотите разбираться. не хотите - не надо.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:27
1 | #82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Во делать вам нечего, обоим. Шли бы поработали, чтоль
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:27
#83
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


каких суждений???
А ну-ка.
Давайте ЧЕТКО ПО ПОЛКАМ без амбиций. Итак......

----- добавлено через ~2 мин. -----
какие аргументы еще приветси....?????? Может у меня косноязычность

НО ВЫ palexxvlad
ОБЪЯСНИТЕ превращение линии в плоскость и наооборот????
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:30
#84
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как я себе представляю - для квадратного в сечении бруса нагрузка точечная с эксцентиситетом от оси даст просто крутящий F*e, а в плите с сечением h/b<1/5, например, уже какие-то внутренние дополнительные усилия, которых я себе вот так сразу представить не могу, но почему-то явно верю, что они там будут.

И еще одна штука. Если приложить даже по оси в центре квадратной балки (b*b) нагрузку F или же там же - равномерную дать F/b полосой поперек оси - разница в НДС будет чувствоваться только на расстоянии около b от центра, локально.

А в плите (b*h), где длина сравнима с шириной, картинка будет для этих двух случаев нагружения достаточно разной.

Ну и третий момент, на который так яростно намекает Чарли - брус мы считаем опертым просто на конце, плиту же на конце можно опереть уже совсем по-разному - по всему торцу, в двух угловых точках, в одной угловой и все такое - НДС при этом будет сильно различным.

Как это всё относится к теме, я уже не помню.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:32
#85
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


Arikaikai

Вы совершенно правы.
Именно это я и пытаюсь сказать

Но видимо очень криво говорю.
И еще - пластинка - универсальна. Балка в данном случае увы нет

----- добавлено через 36 сек. -----
ТЕМА. Пластина с консольнкой.
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:35
#86
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
каких суждений???
А ну-ка.
Давайте ЧЕТКО ПО ПОЛКАМ без амбиций. Итак......
Да я с самого начала без амбиций. Хорошо еще раз:
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
НО в данной задаче уже изменены граничные условия - это раз.
Граничные условия никто не менял. Одна опора шарнирно подвижная - другая шарнирно неподвижная, поворот вокруг продольной оси запрещен.
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Уже по определению геометрия пластины не позволяет решать ее как балку.
Геометрия - прямоугольник
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Возьму и приложу нагрузку по диагонали........И как ее учтете балкой....????
а если приложить нагрузку поперек пустотки, вообще балкой ее посчитать нельзя будет - так?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
НО ВЫ palexxvlad
ОБЪЯСНИТЕ превращение линии в плоскость и наооборот????
Offtop: к чему такое количество вопросительных знаков? - руки трясутся или нервы сдают?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.08.2014 в 12:49.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:42
#87
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


palexxvlad
Нет не руки и не нервы "КЛАВИША западает на печатной машинке"...)))

БЫР БЫР БЫР........
Вы гений palexxvlad

Что еще сказать........я помолчу маленько.....И ваши умнейшие ответы для себя запишу прямо сейчас.....
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:47
#88
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как я себе представляю - для квадратного в сечении бруса нагрузка точечная с эксцентиситетом от оси даст просто крутящий F*e, а в плите с сечением h/b<1/5, например, уже какие-то внутренние дополнительные усилия, которых я себе вот так сразу представить не могу, но почему-то явно верю, что они там будут.
Если перейти от напряжений в такой плите к внутренним усилиям в эквивалентной балке, то разница обусловленная учетом цилиндрической жесткости питы, нарушением приншипа Сен-Венана и гипотезы плоских сечений будет крошечной.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И еще одна штука. Если приложить даже по оси в центре квадратной балки (b*b) нагрузку F или же там же - равномерную дать F/b полосой поперек оси - разница в НДС будет чувствоваться только на расстоянии около b от центра, локально.
"Локально" мы сейчас вообще не рассматривает - это не вопрос данной темы.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А в плите (b*h), где длина сравнима с шириной, картинка будет для этих двух случаев нагружения достаточно разной.
Как только кто-то рискнул серию на пустотки вообще создать? Это же опасно! вдруг н агрузку по диагонали кто-то приложит и разница в НДС станет существенной.
По делу - жесткость пустоток вдоль большей стороны многократно превосходит жесткость перпендикулярную рабочему направлению, что дает все основания считать пустотки по балочной схеме.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
БЫР БЫР БЫР........
Это аргументация или опровержение?
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:49
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вообще-то всем понятно, что расчет пластинки отличается от расчета балки. Всем понятно, что при неравномерной нагрузке на плиту строго говоря ее нельзя заменить эквивалентной балкой. Но мы проектировщики, а не ученые-исследователи. В инженерных расчетах допустимо плиты считать по балочной схеме, несмотря на неравномерность нагружения. Причем речь идет не только о плитах, опертых по противоположным сторонам, но и о плитах, опертых по контуру с определенным соотношением сторон.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:58
#90
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конечно, есть некоторые несущественные, чисто теоретические, отличия в НДС шарниорноопертой балки и шарнирноопертой ортотропной плиты. С этим никто не спорит. Но отличия эти незначительные, и ни на что не влияющие применительно к данной теме. Поэтому делать из простого сложное в данном случае неуместно и малоразумно.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:59
#91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
разница обусловленная учетом цилиндрической жесткости питы, нарушением приншипа Сен-Венана и гипотезы плоских сечений будет крошечной.
Вот абсолютные цифры как раз у Чарли и хотим узнать. Еще в 63 сообщении об этом был вопрос.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По делу - жесткость пустоток вдоль большей стороны многократно превосходит жесткость перпендикулярную рабочему направлению, что дает все основания считать пустотки по балочной схеме.
Ну с этим и я согласен - меня так с 3 курса учили, но тем не менее альтернативное мнение Чарли отвергать не спешу ^_^

Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
"Локально" мы сейчас вообще не рассматривает
Зато по соседству люди табуретами лоджию грузят и высчитывают напряжения под ножками ^_^
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:02
#92
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зато по соседству люди табуретами лоджию грузят и высчитывают напряжения под ножками ^_^
Тогда именно та тема как раз для суждений Зубачистка Чарли крайне подходит
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:03
#93
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


Arikaikai
Я не пасую.
Но мне хватило с косым изгибом критики.
Пустая трата времени.

----- добавлено через ~2 мин. -----
palexxvlad

Ой, как смешно. Аж слезы текут.

Умнее ничего не придумали.
Лучше бы уравнение написали бы и свои мысли подтвердили расчетами. Слово к делу не пришьешь
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:05
#94
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Я не пасую.
тогда где цифры подтверждающие ошибочность моих аргументов?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Лучше бы уравнение написали бы и свои мысли подтвердили расчетами. Слово к делу не пришьешь
Только после Вас, Вы же начали доказывать несостоятельность балочного расчета применительно к консольной пустотке.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:07
#95
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


palexxvlad

Я Вам НИЧЕГО НЕ обещал

----- добавлено через 48 сек. -----
palexxvlad

Доказывать здесь - это дело неблагодарное.

Я воздержусь
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:11
#96
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


я и не говорил, что Вы мне что-то обещали. Я говорил, что Вы ошибочно пытаетесь судить о неприменимости расчета по балочной схеме к данной теме.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Доказывать здесь - это дело неблагодарное.

Я воздержусь
Ну значит слив засчитан, поздравляю
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:12
#97
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


palexxvlad
я завязал с примерами.
причина - нет обсуждения и конкретных суждений.

если было бы так : паралельно написали, сравнили, обсудили, без наездов - тогда можно.....но здесь так неможно

----- добавлено через ~2 мин. -----
palexxvlad
Послушайте
НЕ ОШИБОЧНОСТЬ а погрешность - 6,5 % процентов.
при классических условиях

Я говорил, что если их изменить то картина - ИНАЯ.
Вы хоть простите повнимательней
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:18
#98
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Послушайте
НЕ ОШИБОЧНОСТЬ а погрешность - 6,5 % процентов.
при классических условиях
не верю я в эту погрешность в 6,5% - давайте считать
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Я говорил, что если их изменить то картина - ИНАЯ.
Вы хоть простите повнимательней
Я еще раз повторюсь, ГУ классические и стандартные, где Вы узрели нестандартное и не классическое. Односторонней работы нет, локальных сосредоточенных, направленных не поглавных осям сечения пустотки нет. Что Вы пытаетесь доказать в этой теме? Зачем здесь пластинки и Тимошенко приплетаете?
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:21
#99
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


БЛИН.
Я ничего не доказываю. НИЧЕГО.

Считать. Давайте. Даже интересно.
В "Рукопашную".......идет???
на компьютере - не интересно.....

Не верите - дело ВАШЕ.
Наверное вы там превзошли всех.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А Вам какое дело, кого я приплетаю.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В прошлый раз Ильнур говорил - не верю.
А погрешность то была.
И счет с трех программ давал разный результат
Только до счета дело не дошло. Дошло до слова Интеграл. И Усе.
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:27
#100
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
В "Рукопашную".......идет???
Конечно идет. Я жду Ваших "ручных" результатов, после чего непременно представлю свои, а, заодно, посмотрю, как Вы будете решать диффуры четвертого порядка в частных производных врукопашную, только для того что б "выловить блоху" на пластине-пустотке.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19