Непрочитано 15.08.2014, 13:45 1 |
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?
Алекша
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 51

Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15 сер 1,241 вып 27?
Я знаю что плиты рассчитаны на работу как шарнирно опёртые балки, но если посчитать на прочность арматуру над опорную и если её хватит то всё-таки возможно? Какая-то арматура над опорой есть если взглянуть в серию. Нагрузка на плиту пол + полезная 250кг (административное зд) Плиты уложены по стальным балкам.
Просмотров: 27431
 
Непрочитано 20.08.2014, 14:46
#141
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Но начали сравнивать с классической схемой.
Будьте последовательны. Давайте с ней сначала разберемся
Так давайте же сравним с классической схемой шарнирноопертой пластинки по двум сторонам. Зачем Вы не к месту припретаете упругоподатливый контур опирания?
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 14:52
#142
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Автор Вашей книги вполне ясно говорит о том же, о чем я сказал в #121

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Всего хорошо palexxvlad
И Вам не хварать, слившийся "теоретик"...
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-20_145103.jpg (70.1 Кб, 244 просмотров)
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 17:18
#143
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


идите работайте, блин =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 17:28
#144
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


swell{d}, на данный момент все работы сделаны, блин. можно немножко и развлечься
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 19:44
#145
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Автор Вашей книги...
Offtop: palexxvlad, сколько можно повторять, что место таким книжкам на гвоздике, сам знаешь где.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 09:45
#146
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


...а ведь человек просто хотел узнать про плиту спросить...
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 13:42
#147
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Тк я отказался от идеи укладывать плиты консольно я изменил раскладку плит и там где планировалась консоль 1,2 метра я плиты разложил повдоль пролёта, устроив на балке консоли под них. В схеме скада у этих консолей прогиб, держитесь за стулья и не падайте, прогиб 500мм от постоянных и длительных нагрузок. Я так понимаю балку крутит - жестко крутит или где-то косячёк??? Хотя после того как я ввёл в консоли шарниры, и по-моему разумению они должны были повиснуть всё нормализовалось.Прикладываю чертежи и схему. Помогите. Как быть-то?

----- добавлено через ~7 мин. -----
И ещё вопрос. Колонна по оси 5-А Коэфф исп 1,0 всё хана ей, но если извлеч из неё рсу и вставить в сопротивление сечений в кристал то найдётся запас 20%. Чем это можно объяснить? А то вы всё о пластинках да о пластинках
Вложения
Тип файла: pdf 1 22.08.pdf (17.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf 2 22.08.pdf (26.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: spr 22.08.14 Склад.SPR (76.0 Кб, 21 просмотров)
Алекша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 08:07
#148
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Помогите пожалуйста, не оставайтесь равнодушными
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 08:37
#149
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как вариант, можно развернуть балки и положить плиты ПБ пролетом 7,5+3=10,5м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 09:08
#150
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


... Новосибирск что ли?
А может пробросить между пустотками швеллер 24П (L=7.2), с консольными выносами 1,2м, по которым устроить МУ?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 09:27
#151
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как вариант, можно развернуть балки и положить плиты ПБ пролетом 7,5+3=10,5м.
Такие плиты дорогое удовольствие от них отказались

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
... Новосибирск что ли?
А может пробросить между пустотками швеллер 24П (L=7.2), с консольными выносами 1,2м, по которым устроить МУ?
Чё ли он. Наверное Шв24П вариант, но задача стоит уйти от бетона зимой к сборняку потому его и мучаю. Вы мне про балку скажите её крутит и от туда такие прогибы или тут что-то другое?
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 09:39
#152
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Алекша Посмотреть сообщение
Такие плиты дорогое удовольствие от них отказались
А балки 70Ш1- не дорогое удовольствие
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 09:43
#153
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Разумеется. Мяса нет, воспринимать момент просто нечему, только сечение ригеля на кручение. Схема - труп.
Ну возьмите 27 швеллера (металл, я смотрю, у вас все равно не экономят), и счастливые всталяйте в них пустотки как кассеты.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 09:49
#154
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Всё-таки её крутит. Теперь швеллерам дорогу. Спасибо

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А балки 70Ш1- не дорогое удовольствие
Дорогое. Подскажите есть ли возможность уменьшить сечение 70Ш1 на другое, если в пролёте Кисп=0,29 а в жёстком узле запас 5% прочность сварного шва?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Разумеется. Мяса нет, воспринимать момент просто нечему, только сечение ригеля на кручение. Схема - труп.
Ну возьмите 27 швеллера (металл, я смотрю, у вас все равно не экономят), и счастливые всталяйте в них пустотки как кассеты.
Хорошо, если я по расчёту на изгиб момент назначу швеллера выпущу их на 1,2 м и на сколько их необходимо завести за опору для устройства жёсткой заделки? На 1,2 м хватит? Как определить длину заделки швеллеров?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Да я их объеденю планками с шагом 40i как для сжатых, а кратно 400мм тк 1,2м
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 10:00
#155
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Алекша Посмотреть сообщение
Дорогое. Подскажите есть ли возможность уменьшить сечение 70Ш1 на другое, если в пролёте Кисп=0,29 а в жёстком узле запас 5% прочность сварного шва?
Есть. Сделать вуты.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 10:02
#156
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


я бы их довел до следующего ригеля. Высчитывать длину заделки мне представляется возможным, но лучше бы вы сконцентрировались на сечении 70Ш, там больше можно сэкономить )) ятд
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 10:13
#157
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
но лучше бы вы сконцентрировались на сечении 70Ш
А подскажите как сэкономить если в узле крепления 70Ш1 к 40К3 запас 5% по металу шва? Я бы с радостью сэкономил только пока не знаю как

----- добавлено через 52 сек. -----
Кристалл жёсткий узел
Алекша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 10:15
#158
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Файл
Вложения
Тип файла: pdf Узел 2 Comet.pdf (164.5 Кб, 43 просмотров)
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 10:22
#159
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ну это извините меня ))) путей быть может сколь угодно...думать надо.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 10:26
#160
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Ну это извините меня ))) путей быть может сколь угодно...думать надо.
Хорошо. Путей может быть много, согласен. Предложите пожалуйста, хотя бы, один.

----- добавлено через ~8 мин. -----
А ситуация в общем то такая, что спросить кроме как на форуме не у кого, сроки поджимают, требуются простые и надёжные решения в общем как и всегда. Вот и результат на лицо.
Алекша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19