Непрочитано 20.09.2013, 10:50 #1
Фундамент под мачту
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Всем привет! Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие" может кто укажет правильный путь. Ситуация такая:
Есть стойка высотой 20м. надо под нее фундамент, фундамент столбчатый. Вес кон-ции 30кН, Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Геология: Суглинки тугопластичные I=0.40, вес грунта 1,75, Fi=21 градус, С=23 кПа, Е= 12мПа.
Считал в программе Фундамент 13.3. В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Если еще какие нужны данные, спрашивайте. Всем спасибо.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 20.09.2013 в 12:50.
Просмотров: 9361
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
#2
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие"
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Может быть момент не 55 705,5 кН*м, а 55,7055 кН*м ?
HawK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Откуда такой дикий момент?
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:57
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


для фундамента на естестве у такой стойки растяжки ставить.
Либо сваи.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:12
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q.
Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:57
#6
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q.
Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ.
диаметр 300мм, промерзание 3м, УГВ 4
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 13:53
#7
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
диаметр 300мм, промерзание 3м, УГВ 4
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
Ну тогда, если не сложно, скиньте расчетную схемку вашей мачты с действующими на нее нагрузками...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 20:04
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Вот это да! Растяжки и момент 55тысяч. Может быть в йенах? или лирах?
А высота скоко км? 50 или 100?
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 22:05
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Может быть в йенах? или лирах?
В литрах осмия


55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Хорошо, что есть приложения, которые хоть как-то ограничивают проектировщиков, а то ведь заложил бы 100-метровую плиту, а потом её б залили еще небось...

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
М=56тс*м
А это Вы как посчитали?)
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 21:31
#10
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Автор !! Выкладывай схему мачты !!
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер?
А чё, ветровая нагрузка - 95 тонн на метр квадратный, тип местности - открытый космос )))) Автор первопроходец в космическом строительстве...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хорошо, что есть приложения, которые хоть как-то ограничивают проектировщиков, а то ведь заложил бы 100-метровую плиту, а потом её б залили еще небось...
Боюсь даже предположить сколько там анкеров надо, и какого диаметра...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А это Вы как посчитали?)
Лично я подозреваю, что примерно также как и автор темы ))
HawK вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 22:40
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Автор первопроходец в космическом строительстве
Какие к чертям фундаменты в открытом космосе?))))
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 23:06
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


У меня большие подозрения, что с растяжками в схеме накосячили- то ли с единицами измерения натяжения, то ли с закреплением

Последний раз редактировалось 4245, 21.09.2013 в 23:12.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 23:08
#13
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Какие к чертям фундаменты в открытом космосе?))))
Так это я с Вами просто не в теме ))
А автор уже все продумал без нас
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 04:25
#14
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


http://img-fotki.yandex.ru/get/9514/..._cfe7e9bc_orig
Почему такой большой момент, его посчитали с ветром и сейсмикой, но на сколько мне известно, ветер с сейсмикой одновременно не учитывают, учитывают только ветер, а ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много. В чем же ошибка. Расчет делал проектный институт, думаю, маловероятно на счет запороли. Но стойка из трубы, т.е. обтикаема, ветровой район III (38)
Проверил может в запятых косяк, нет, там в норме. Думаю, самая методика расчета неверна. Расчет был сделан вручную.
Давайте пожалуйста без взяких там звездных войн, мне не до смеху щас, помогите лучше..
Прикинул ветер сам, вот что вышло:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/..._654c1be0_orig
Вот расчеты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/..._c37d5c4a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/..._56f79b1d_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 23.09.2013 в 04:57.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 05:24
#15
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


4,6 т*м для 20 метровой башни считаете много?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 08:17
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много.
0.22 кН/м - адекватная цифра. В 1272 раза меньше того, что получалось у Вас до этого.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Расчет делал проектный институт
А что ж проект-то они не доделали?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Расчет был сделан вручную
Ах эти проектные институты...

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Прикинул ветер сам, вот что вышло:
Давайте честно - это скадовский Вест прикинул ^_~ И прикинул статическую составляющую. И входные данные походу так себе.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Вот расчеты:
Лучше б Вы дали расчет сейсмики. Ветер-то весьма адекватный.

ЗЫ: Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали.
ЗЗЫ: Выразить момент в Н*м, а потом перевести в Н*мм - эт круто)
 
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:12
#17
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали
Я вот прикинул на коленке ))
У меня максимальный момент получился - 4,71 кН*м и это в точке крепления растяжек.
А вот в основании фундамента - всего-то 1,03 кН*м.
При этом я использовал равнодействующую ветровых нагрузок с этих расчетов.

Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему... По крайней мере не учитывали растяжки...
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 10:32
#18
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Посчитал, есть вывод, я правильно понимаю, что если коэффициент не превышает 1, то все нормально расчет проходит?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9264/..._5a84a019_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:39
#19
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Не-не-не, давайте Вы скинете полный отчет, а не фрагмент, хорошо ?
И откуда вы взяли что Qx=55 кН ?

И еще окно с заполненными формами перед тем как нажать кнопку расчет ))
HawK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:44
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему...
однозначно. причем где можно там затупить - вообще слабо представляю) д.Ф., ну возьмите стойку рассмотрите как балку ^--^---(неп. шарнир-пролет-неп. шарнир-консоль) и загрузите распределенной от ветра - хотя бы порядок цифр увидите.. Какие тонны от ветра - вы что, шутите)?
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под мачту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить задачу по механике Ribolov Машиностроение 6 30.03.2013 09:49
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться Adin Другие CAD системы 1 30.01.2013 14:45
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58