Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123

Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2019, 16:32 #1
Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123
Fides06
 
Регистрация: 18.04.2019
Сообщений: 1

Имеется здание больницы. Перегородки заложены из гипсокартона. Согласно ФЗ-123 табл 28 "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации" в фойе требуется тип отделки КМ0. Я закладываю плиты файэрборд, но начальник говорит, что гипсокартон в составе перегородок - это не отделочный материал. Если применяется огнестойкая краска КМ0, то нужно ли применять обычный гипсокартон?
Просмотров: 5783
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:55
#2
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 100


А вы проектируйте перегородки по альбомам Кнауф. У них есть все испытания и пожарные не придерутся к ним. А перегородки с гипсокартоном КМ0 быть не могут. Посмотрите из чего состоит КМ0 и увидите, что гипсокартон не проходит по этим требованиям. Только ГВЛ.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Забыл добавить самое главное. КМ - это класс пожарной опасности конструкции (стены, перегородки, перекрытия и т.д.). То-есть в природе не существует понятия - тип отделки КМ0. КМ0..5 состоят из материалов, у каждого из которых свои классы пожарной опасности. Например КМ1 состоит из материалов Г1, В1, РП1, Д2, Т2.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 19:11
#3
irena1989


 
Регистрация: 21.01.2019
Сообщений: 11



Возможно вы не поняли вопрос. Саса конструкция перегородки К0, но как характеризовать гипсокартон?
irena1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 19:34
#4
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 100


Все я понял. Гипсокартон входит в конструкцию перегородки. Его характеристики известны:
Пожарно-технические характерис*тики гисокартона
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВO относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ30244), к группе воспламеняемости ВЗ (ПО ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способнос*ти Д1 (по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044).
------------------
На данный момент действует Федеральный закон №123 "Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности" который делит все отделочные материалы на классы, именно они говорят нам на сколько безопасен тот или иной материал. Бывает пять классов пожарной безопасности отделочных материалов, по возрастанию пожарной опасности: КМ0, КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Каждый класс имеет свои пожарные характеристики, в сокращенном виде это выглядит так:
КМ0 (НГ)
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1)
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2)
КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2).
-------------
Соответственно гипсокартон не может входить в перегородку КМ0, только в КМ5.
Кстати, еще одну неточность у ТС заметил. Он пишет, что применил плиты Файерборд. Насколько я понимаю, речь идет о плитах КНАУФ Файерборд. Дак вот - это совсем не гипсокартон, а специальные плиты. И как-раз они - НГ. То-есть их можно применить в перегородках КМ0.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 20:13
#5
irena1989


 
Регистрация: 21.01.2019
Сообщений: 11


Вообще это мой вопрос, только это с рабочего аккуратна. В альбомах кнауфа написано, что их перегородка с обычным гипсокартоном К0. но вопрос не в этом. Мне заказчику нужно доказать применение плит файрборд на путях эвакуации
irena1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 04:49
#6
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от irena1989 Посмотреть сообщение
В альбомах кнауфа написано, что их перегородка с обычным гипсокартоном К0
Дайте ссылку. Не встречал у Кнауф применение ГКЛ. Они ГВЛ применяют.
Цитата:
Сообщение от irena1989 Посмотреть сообщение
Мне заказчику нужно доказать применение плит файрборд на путях эвакуации
Я вам все ссылки дал. Файерборд НГ, значит допускается его применение на путях эвакуации. Для доказательства предъявите заказчику сертификат на эти плиты. Этого достаточно для доказательства.
еще раз обращаю внимание. Не надо путать совершенно разные материалы. ГКЛ и Файерборд - это совершенно разные материалы.
Удачи вам.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2019, 14:32
#7
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от irena1989 Посмотреть сообщение
Мне заказчику нужно доказать применение плит файрборд на путях эвакуации
Заключением. В смысле заключением НИИ противопожарной обороны. Там конструкции с Файерборд, либо ГКЛ+Файерборд.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Не встречал у Кнауф применение ГКЛ. Они ГВЛ применяют.
Они Файерборд применяют. Перегородка в 3 слоя обычного ГКЛ - К0(45).
Вложения
Тип файла: pdf 26.pdf (3.65 Мб, 221 просмотров)
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2019, 05:35
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Pill, подскажите, а есть где нибудь реестр таких заключений, что бы каждый раз не искать, с теми вариантами которые сжигались, дабы их использовать с уверенностью в дальнейшей работе?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2019, 12:02
#9
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
реестр таких заключений,
Сборники для пожарных есть. Тут в даунлоуде был старенький. Ну вроде ничего не поменялось.
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты grozd62 Железобетонные конструкции 5 05.10.2016 22:43
Что есть "Квартира-студия" с точки зрения нормативной базы GAS Архитектура 14 29.08.2016 11:42
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? Genside Технология и организация строительства 3 03.06.2016 09:15
Деление ТЦ на отдельные предприятия торговли до 200 м2 с точки зрения арх. практики и норм a1eksandr Архитектура 13 20.04.2016 10:38
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13