Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?

Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2019, 16:21 #1
Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Прошу указать нормативную ссылку или ссылку на техническую литературу, где бы указывался угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление.
Для активного давления это Θ=45-φ/2=45-30/2=30 градусов согласно п. В.5 СП 43.
А для пассивного давления есть такая цифра ?

Нужно для понимания, где заканчивается боковая призма отпора для устройства сетей НВК (боремся с размытием грунта при аварийной протечке, но СП 18 Генеральные планы промпредприятий п. 6.10 табл. 6 прим. 3 при его неправильном прочтении может повредить).
Просмотров: 1204
 
Непрочитано 03.06.2019, 17:23
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Прошу указать нормативную ссылку или ссылку на техническую литературу, где бы указывался угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление.
Для активного давления это Θ=45-φ/2=45-30/2=30 градусов согласно п. В.5 СП 43.
А для пассивного давления есть такая цифра ?

Нужно для понимания, где заканчивается боковая призма отпора для устройства сетей НВК (боремся с размытием грунта при аварийной протечке, но СП 18 Генеральные планы промпредприятий п. 6.10 табл. 6 прим. 3 при его неправильном прочтении может повредить).
45+phi/2
(с оговорками на приблизительность теории Кулона)
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 04:03
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


СП 22.13330.2016, формулы (9.11, 9.12)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? DDlis Расчетные программы 1 04.04.2016 14:15
Угол наклона к вертикали призмы выпирания? Crash19 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.12.2009 20:45
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50