Непрочитано 12.08.2019, 13:57 #1
Как правильно расчитать винтовую сваю на сжимающую нагрузку?
Proektden
 
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11

Добрый день. В СП 24.13330.2011 свайные фундаменты, есть формула расчета винтовой сваи 7.15. Вопрос по формуле 7.16 - Fd0=(a1×c1+a2*y1*h1)*A при расчете на прижим тк же берем h1= глубине залегания лопасти сваи от природного рельефа? Если да, то почему мы берем глубину залегания сваи? Вообще а2*у1*h1 - это же вес грунта на который давит на лопасть? Почему при действии силы на сваю вниз мы берем такую же высоту грунта как и при действии силы на отрыв?
Просмотров: 866
 
Непрочитано 16.08.2019, 11:33
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Вообще а2*у1*h1 - это же вес грунта на который давит на лопасть?
условно да

Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Почему при действии силы на сваю вниз мы берем такую же высоту грунта как и при действии силы на отрыв?
вероятно в силу третьего закона Ньютона))
До того как на рассматриваемой глубине появится лопасть, грунт "сверху" давит на грунт "снизу" и наоборот грунт "снизу" дает отпор грунту "сверху".
Система неподвижна давление/отпор одинаковы и напрямую зависят от глубины.
После появления лопасти, в рассматриваемом моменте ничего не изменится, кроме появления прокладки (лопасти).
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно расчитать винтовую сваю на сжимающую нагрузку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
как расчитать правильно прогиб? сергей maloy Металлические конструкции 20 26.12.2012 22:08
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20