Непрочитано 01.08.2014, 10:24 #1
Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Собственно согласно ТЗ мы должны запроектировать здание ЗРУ 110кВ (с трансформаторами 40МВА).
Здание РП (распред. пункт) находящиеся на площадке проектирования будет использоваться по назначению (Здание ЗРУ согласно проекта будет иметь кабельную связь со зданием ОПУ).

ЗРУ 110кВ:
- степень огнестойкости I;
- класс констр. и пож. опасности С0;
- категория В.

Здание РП:
- степень огнестойкости I;
- класс констр. и пож. опасности С0;
- категория Г.

Так вот!
Мне требуется разместить проектируемое здание в близи здания РП.
Согласно п. 6.1.2 таблицы 3 требуется выдержать расстояние 9м (по п. 6.1.5 - можно сократить до 6м)

Все бы хорошо, но заказчик настаивает на строительстве вплотную к РП.

Последний раз редактировалось FRAER, 01.08.2014 в 11:22.
Просмотров: 2570
 
Непрочитано 03.08.2014, 21:25
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Противопожарная стена 1 типа и будет Вам счастье.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 07:59
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Подскажите где в нормах прописано про противопож. стену 1 типа и ее применение в данном случае!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 09:19
#4
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


В тех регламенте есть пункт в котором говорится, что расстояние между стенами первого типа не регламентируется.
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 08:24
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Ага видел!!!
Спасибо!!!

----- добавлено через ~43 мин. -----
Подскажите где можно глянуть конструкции стен 1-ого типа.
Ну к примеру кирпичная стена такой то толщины держит столько то минут!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:48
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Подскажите где можно глянуть конструкции стен 1-ого типа.
Ну к примеру кирпичная стена такой то толщины держит столько то минут!!!!
ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)
Ещё Вам почитать СП 2.13130.2012 нужно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 19:40
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


К этой же теме!!!

Рядом еще расположено здание РЭС. Между проектируемым зданием и зданием РЭС по нормам не менее 10м, у нас есть только 6м.

Как обосновать????
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34