Доброго времени суток, уважаемое сообщество! При проектировании подпорной стены набережной в конструкцию был заложен дренаж для отвода грунтовых вод. Вид по фасаду и в профиль представлены во вложении. На фасаде дренажные трубы лежат по уклонам, чтоб вода собиралась с разных уровней. На этапе проверок у инженеров возникли вопросы в обоснованности нашего решения. Требуют сделать дренажные трубки в одном уровне, "положить" его на плиту ростверка. При этом свое мнение подкрепить документами тоже не могут. Наше решение (ввиду небольшого опыта в проектировании таких конструкций) было взято с другого, аналогичного объекта, с которым пройдены все проверки и экспертизы. Словами обосновать не получается. Необходимо найти какое-либо описание дренажа подпорных стен набережных в ГОСТах или СНИПах. В каких именно смотреть, не помогает даже гугль. Помогите обосновать или наставьте на СНиП истинный. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 239
Размер:	136.5 Кб
ID:	144199  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 312
Размер:	160.6 Кб
ID:	144200  

Просмотров: 4340
 
Непрочитано 18.02.2015, 22:36
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


В одном уровне = с нулевым уклоном?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 23:31
#3
Kovalev


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2


По ссылки пройдите http://dwg.ru/dnl/8574, хорошая книга по проектированию подпорных стен, и справочное пособие к СНиП 2.09.03-85, тоже дает обоснования по дренажу, хорошее обоснования для ростехнодзоров. Ну а на практике, дренаж делается на уровне водонесущих слоев, вам надо геологические изыскания посмотреть и СНиП, и гуглить не надо.
Kovalev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 08:22
#4
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Да, трубы на рис. 1 станут в один уровень.
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 09:45
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


(Набережная в СПб? - тогда) п. 9.14 РМД 50-06-2009.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 09:57
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А в бетонной стене окошек "-продухов" нет никаких? В уровне горизонтальной плиты? Или она ниже УГВ?
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дренажная система подпорной стены набережной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Дренажная система AntonKo Конструкции зданий и сооружений 30 04.10.2016 11:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34