Как нормируется максимальная допустимая площадь чердака?
zodchij
 
архитектор
 
Переславль-Залесский
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 246

На здании с плоской кровлей была построена скатная по деревянным стропилам. Чердак холодный не эксплуатируемый. При очередной проверке пожарный инспектор предложил разделить чердак брандмауэром, потому что ему показалось, что площадь чердака слишком большая (ок 1500 м.кв.)
Вопрос - чем регламентирована максимальная допустимая площадь чердака?
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Просмотров: 2180
 
Непрочитано 26.02.2015, 12:49
#2
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Инспектор, что-то предлагая, должен ссылаться на конкретный пункт норм
Arch-lm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 13:11
#3
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


Ссылается на СНиП 21-01-97* пп 7.1 и 7.2
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:30
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,200


Если нижние этажи здания не нужно разделять на противопожарные отсеки, то и чердак нет необходимости разделять брандмауэром. Размер максимальной площади пожарного отсека для конкретного Вашего здания надо определять по главе 6 СП 2.13130.2012 (с изм.1), в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в здании технологических процессов.
Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Ссылается на СНиП 21-01-97* пп 7.1 и 7.2
Чушь редкая - пункты об "общечеловеческих ценностях". С таким же успехом можно в ответ ссылаться на Закон о противодействии коррупции. Похоже, провоцирует пожарный инспектор ситуацию "надождать"... Намекнуть ему можно на УСБ, и что вы будете обращаться за разъяснениями его предписания к руководству УГПН МЧС.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как нормируется максимальная допустимая площадь чердака?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 59 28.05.2018 22:58
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
максимально допустимая площадь по противопожарным норам dallaev Прочее. Архитектура и строительство 7 23.03.2011 19:17