06.06.2019, 11:28 | #1 | |
Помогите заанкеровать сваи к фундаменту
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 1488
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
То есть: у вас есть резервуар который стоит на сваях в проектном положении, и под него нужно залить ростверк - на который по проекту и должнен опираться резервувар?
Какой вес и габариты резервуара, что хранить, какая конструкция днища резервуара, как резервуар проектно крепится к ростверку (тот который вы хотите заливать)? Какая нагрузка на 1 сваю и шаг свай? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так свая буронабив (круглая Ф500) или квадратная? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 13
|
резервуар диаметром 22.8 м.,подняли на домкратах и поставили на сваи,чтобы можно было выполнить работы по устройству фундамента.Оголовок сваи квадратной сделали.масса пустого резервуара около 70 тон.18 свай.
----- добавлено через ~1 мин. ----- днище будут переваривать,коническое. геологии нет ----- добавлено через ~6 мин. ----- вообще мое решение было изолироваться от этих свай деформационным швом,и оставить резервуар просто на кольце,до этого резервуар стоял на земле ----- добавлено через ~8 мин. ----- Алексей,на какую глубина штрабы делать? спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 13
|
Алексей,уже поздно глубоко углублятся в подробности,потому что все на перекосяк)
сваи делались исключительно для удержания резервуара на время работ под резервуаром, и были заложены буронабивные сваи уже для кольца,но решили отказаться от доп свай,строители решили что забьют арматуру в сваю и этого будет достаточно как анкер. но и крошить сваи 500 не захотели,потому что надо опять на домкратах поднимать резервуар и переставлять на новые опоры ----- добавлено через 24 сек. ----- нагрузки-заполненный резервуар |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Если сваи нужны были только что бы собрать резервуар, а нагрузка от заполненного резервуара при експлуатации будет передаваться только на грунт (то есть у вас грунты достаточно прочны чтобы нести нагрузку от заполненного резервуара без свай), то думаю что можно омонолитить без дополнительных работ возле свай. Те пряди арматуры что должны проходить на сваях - убрать , а их компенсировать на внешних радиусах плитного фундамента, можно увеличить диаметр арматуры.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Евгений
Для РВС-5000 1. При озвученном конструктиве и стандартной геологии не выполняется требование п.6.1.22 СП 43.13330.2012 (разность осадок под стенкой и центр. частью днища). 2. Замена днища (переварка), замена/перестройка фундамента/основания - п.14 ст.1 ГрКодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Не могу определиться свая стойка или висячая? Помогите... | kostia | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2017 09:20 |
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. | B0RGiR | Основания и фундаменты | 3 | 14.09.2011 11:38 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |