Нагрузка на плиты перекрытия в блочном доме
Регистрация: 02.09.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1126
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Да, может (правда скорее не перегруз, а близкое к предельному состояние), и скорее всего надо добавить тяжелой отделки пола и стен, выбрать временную, часть повышенной нагрузки уйдет через шпонки на соседние плиты. Перегруженные плиты скорее всего могут быть в зоне перегородок (напр. в санузлах), тем более там как правило разбиваются отверстия в плитах для прохода сетей.
Да ломать. Решение принимать вам, как собственнику. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2020
Сообщений: 3
|
Цитата:
Сложно сказать по второму вопросу: минимум год, скорее всего, года два. По первому - песка сантиметров 7-8, поменьше. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2020
Сообщений: 3
|
Цитата:
Вопрос еще по возведению двух стен для ванной комнаты (она объединена с туалетом) со стороны кухни и коридора: стоит ли использовать пазогребневые плиты или все же поставить гипсокартон для облегчения конструкции? Прежде стояла сантехкабины из ацеида и стен, похожих на гипсовые. Плита толщиной 8 см, высота потолка - чуть менее 2,5 м, то есть в высотку что-то около 5 плит средним весом по 27 кг каждая. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Не физически утяжелять, а принять нагрузку в расчете.
ГКЛ легче, но надо бы делать тогда в 2слоя. Вообще у меня был такой опыт - делал стены в санузле из 2х слоев гкл на гипсовый клей (толщиной 12*2~ примерно 30мм), без каркаса. Каркас только для стены со стороны дверей. Но это - глухие стены, длиной до 2метров. По всему периметру - уголок от профиля гкл, листы друг к другу на гипсовый клей, с разбежкой швов, и притягиванием через временный вертикальный деревянный брусок. С наружных сторон- армирование пластиковой сеткой, со стороны мокрых помещений на плиточный клей. Жестко, надежно, но многодельно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. | Lesnikus | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 22.06.2018 18:15 |
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа | artifex | SCAD | 6 | 20.04.2018 19:27 |
Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм? | godzilla18 | Железобетонные конструкции | 5 | 27.06.2017 11:20 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |