Добрый вечер. Приступили к расчету фундамента по здание( см.прил.) Считаем В программе ФОК-ПК. Грунты слабые по модулю деформации. Подбирали столбчатые, свайные буронабивные, забивные. Предельная осадка 50 см.. Начали считать для Фундамента ОП4( усилие 250т). Есть у кого какие идеи исходя из опыта проектирования?

----- добавлено через 59 сек. -----
Файл фока

Файл фока

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scan0015.jpg
Просмотров: 214
Размер:	199.9 Кб
ID:	148102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез геология.jpg
Просмотров: 216
Размер:	116.5 Кб
ID:	148103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез геология 2.jpg
Просмотров: 153
Размер:	152.8 Кб
ID:	148104  

Вложения
Тип файла: pdf нагрузки на фундамент.pdf (139.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: rar файл фока.rar (1.4 Кб, 19 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.04.2015 в 21:48.
Просмотров: 5185
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 08:11
#21
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
На всякий случай посчитайте осадку фундамента проходит ли она у вас по СП 22.13330.2011 приложение "Д", слишком маленькие модули деформации
Нагрузка уменьшилась до 30 т) здание изменили с 2-хэтажного на одноэтажное, убрав кое какое оборудование, как я понял. Но проверим еще раз.Спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Так все таки пока остался вопрос с полами. Возможно ли устройство полов под расчетную нагрузку 1.5т/м2, на данном грунте?
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 08:55
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:


Сообщение от wvovanw


только плитный, либо свайно-плитный

Это подойдёт. Хотя

Цитата:

Сообщение от mixapro1987


просадочные слои

при такой "геологии" вряд ли поможет...
не понял, при такой геологии свайно-плитный не подойдет?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 10:46
#23
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял, при такой геологии свайно-плитный не подойдет?
Свайно плитный проходил, в с связи с тем что нагрузки на фундаменты уменьшились с 250 т до 30 т, решили остановиться на столбчатых) Я Спрашивал об устройстве пола по грунту( ИГЭ-2)
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 11:10
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
Я Спрашивал об устройстве пола по грунту( ИГЭ-2)
здесь смотрели? - http://standartgost.ru/g/pkey-14293834623
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 21:30
#25
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


ок. спасибо!
mixapro1987 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента для здания с большими нагрузками и слабым грунтом основания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34