26.05.2015, 13:37 | #1 | |
Тип фундамента под 2БКТП
Регистрация: 26.05.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5020
|
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
На многих "геологиях" пишут что грунт не может служить в качестве основания фундамента.
тем временем дается R0=8т/м2, при ваших то 3.5т/м2. так вот на вскидку поднять здание, щебенка+плиты пенополистирола+бетонная подготовка+плита 300мм ----- добавлено через ----- в фундаментах мало что бывает типовое)) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Скажу Вам честно))) - без обид, ЛАДНо))). Много сейчас работаю на Екатеринбург и область, мне так кажется в Вашем регионе много детских комплексов, наверное от избытка пельменей в организме, особенно у руКаводителей разных уровней. Делайте как в посте №8 - возню с бетоном и отмостками удалите. Железо на этих ящиках рулит)))).
Пример модульное здание в Перми - там народ по гибче. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
Цитата:
и дешевле ли будет столько свай закрутить не на 3м а на все 10 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Экспертизу же вам все равно проходить?, и геологию делать придется, а сваю без геологии вы не расчитаете все равно |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Хе-хе - винтовые сваи тоже не умеют делать)))) - ломают лопасти. Поэтому либо скважина с установкой трубы, либо засандалить трубу б/у любым способом и залить раствором.
Да экспертиза там веселая - меня конструкторша заставляла красить контур заземления эмалью за 5 раз. Пришлось тетеньке пересылать нормы электриков - ПУЭ. Очень грубо 9 свай с нагрузкой на них 6-8 тс. Или делать плиту на подушке их щебня - ПГС прямо по поверхности, но тут как технологи скажут - есть там люфты в проводах, кабелях и т.п., допускают ли они деформации - осадки. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
На севере, в мерзлоте на различных нефте- газо- месторождениях никто вам плиту заливать не станет. Не делают там ж/б. Так что пусть "сетевая компания" не дурит с хотелками
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Хотите спать спокойно, делайте плиту и сваи. У Вас в Свердловске техника есть. У меня сейчас объект в Туринске - телебашня в 75м на болоте с дикими нагрузками. Договорились с конторой свайной, автомобильным копром на КАМАЗе из Свердловска забить 48 свай 30х30см длиной 10м. А сваи потащат с Тюмени - так ближе. Что машина может: максимальная длина сваи 12м, а сечение 35х35см - вот это дело))). Не надо гнать на трале экскаваторный копер - там все мосты гнилые - развалит)))), да и денег много на перевозку. Надо будет, черкните в личку телефон скину.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
Aemotl вам технол. присоединение все равно не выполнят без проекта и его экспертизы прромбезопасности А так вообще если вам просто нужно определиться в затратах, возьмите у изготовителя подстанции строительное задание. Обычно это плита ж/б монолитная на подушке из щебня. Приямок под трансами должен быть ниже отм уровня земли т.к. трансформаторы вам надо будет монтировать в здание и когда то демонтироватьь. Нагрузки на основание малы, поэтому скорее всего нужно будет выбрать техногенный грунт до торфа и по торфе досыпать песок с уплотнением до нужной отметки |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
если здание поднять нельзя, то принимайте к определению стоимости плитный ростверк со сваями-стойками, НО что несет такая свая? при R=25 которая указана в вашей таблице?
при буронабивной свае д500, несущая способность сваи по нижнему концу всего-то 5т, однако в таблице в СП24,13330, минимальное значение R при глубине 7м уже 45т. Вывод: без геологии вы ничего не сделаете и наврятли даже угадаете. Не пожалейте рублей на хорошую, качественную геологию, ибо грунты у вас "не очень" и она поможет сэкономить не мало средств заказчика |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2015
Сообщений: 1
|
Про подобные грунты , используемые в качестве оснований почитайте литературу по строительству автомобильных дорог. Торф слаборазложившийся - связанный грунт. Если насыпные грунты толщиной 3 м лежали более 3-х лет, то торф должен был уплотниться. Я думаю реально необходимо сделать насыпь высотой метра 1,5 из непросадочного и непучинистого грунта размером, превышаюшим размер БКТП на 1-2 м в каждом направлении, затем песчаную подушку под плиту.
Насыпь необходимо сконструировать из грунтов, минимизирующих капиллярное поднятие воды. Н-р в основание насыпи положить геотекстиль и т.д. Добавлю еще, что БКТП на насыпи избавит подземную часть от подтопления, и улучшит условия эксплуатации БКТП из условия снегозаносимостиИ никуда БКТП не денется, будет стоять! Последний раз редактировалось ГП_NGY, 27.05.2015 в 13:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |