По каким нормам считать на морозное пучение?
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 1768
|
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Да, я то же так думаю. Пересчитал еще раз, разница уже не такая существенная
Но возник вопрос другой: сваю мою выдергивает приличной касательной силой. Как сдержать эту силу? насколько снижает силы морозного пучения обмазка сваи кремнийорганическими эмалями? И можно ли учитывать насыпной грунт (площадку отсыпают на 1,7 м) как сдерживающий слой (ну типа смерзнется со сваей и пригрузит ее маленько)?? |
|||
|
|