| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из ФБС под стальную колонну

Фундамент из ФБС под стальную колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 10:39 #1
Фундамент из ФБС под стальную колонну
KT10
 
Екатеринбург
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 5

Запроектировали монолитный столбчатый фундамент под стальные колонны двухэтажного ТЦ.
Заказчик спрашивает а можно ли запроектировать под стальные колонны столбчатый фундамент из блоков ФБС?
Вопрос с заделкой анкеров, как говорит многоуважаемый заказчик, решат, их на заводе им зальют в блоки.
Я с таким решением не сталкивался, но чувствую что трудный предстоит разговор с заказчиком (из разряда доказать дураку, что он дурак) тк "а рядом здание (у соседа) так (на фбсках) уже запроектировано и стоит"

Шаг колонн 6х9 метров, нагрузки на фундаменты (max) N=145т, Fx=7т, Fy=5т, M=9тм.
Просмотров: 6447
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:58
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


По нагрузкам /грунтов нет/ размеры подошвы ф-та должны получиться порядка 2,5х2,5м. (или около того)
Отсюда по-видимому желание заменить на ФБС
Подобный фундамент делали, но для менее ответственных конструкций.
Думаю вариант приемлем для центрально-нагруженных небольшой нагрузкой фундаментов.
В этом случае следует пересчитать схему, и рассматривать заделку колонн как шарнирную. Более того, возможно смещение блока, что в отсутствии мероприятий по объединению ФБС следует учесть связью ограниченной жесткости.

----- добавлено через ~4 мин. -----
исходя из этого, вопроса по устройству анкеров не должно возникать - закрепление базы удобнее делать "по месту" распорными или химическими анкерами.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:01
#3
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Запроектировать можно все. Весь вопрос в цене. Никто никогда такие фундаменты не делает именно из-за экономической нецелесообразности. Без достаточных оснований не следует применять такое решение.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Думаю вариант приемлем для центрально-нагруженных небольшой нагрузкой фундаментов.
В этом случае следует пересчитать схему, и рассматривать заделку колонн как шарнирную.
Момент воспринять фундаментом из ФБС можно без проблем. Только это дорого и нерационально.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:10
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: можно, с его подписью в штампе)
Цитата:
Сообщение от KT10 Посмотреть сообщение
под стальные колонны столбчатый фундамент из блоков ФБС
а как эти блоки будут связаны между собой? Как воспринимать моменты будут? Если я не ошибаюсь, то они не армированы, сделаны для вертикальной нагрузки (под кирпичные стены), поэтому наихудшее ваше сочетание нагрузок - это собственный вес и ветер (минимум N и максимум М) и идут они лесом со своими блоками.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 11:11
#5
KT10


 
Регистрация: 30.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 5


Спасибо за ответы.

Да, фундаменты 2,5х2,5. Первая же мысль была про анкера, но совр.технологии отметают этот вопрос. Вопрос сразу же возник в голове как "снимать" момент и горизонтальные нагрузки тк подозрение, что по швам не пройдет

----- добавлено через ~3 мин. -----
главный аргумент заказчика из разряда "а у соседа так и сделано". Такие ответы вгоняют в ступор ибо их контраргумент "ну дак стоит же сколько лет"
KT10 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:15
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Ну если у заказчика есть желание именно сборный делать-то почему нет? Другой разговор, если по нагрузкам не проходит, а так те же 2.5х2.5 вполне можно на заводе сделать и доставить на место, единственное желательно чтобы вес тонн до 20 был (из опыта) А насчет заделки блок ФБС имеет высоту 600 мм, вам длины анкеровки хватит (у меня например сомнения есть)? Залить же анкера сами по себе проблем никаких-только еще учтите что бетон у ФБС М100 Offtop: (да простят меня форумчане за неиспользование классов)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:20
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
бетон у ФБС М100
откуда такие однозначные данные?
Можно еще предложить сборно-монолитный вариант.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:20
#8
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а как эти блоки будут связаны между собой?
Никак не связаны.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Как воспринимать моменты будут?
Как запроектируете, так и будут. Запроектируете на большой момент - воспримут его.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
идут они лесом со своими блоками.
Ну зачем же так грубо. Нельзя так обращаться с заказчиком. Правильный ответ - "Любой каприз за Ваши деньги" (С)
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:23
#9
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
откуда такие однозначные данные?
Можно еще предложить сборно-монолитный вариант.
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3321/index.htm таблица 2. Да можно хоть В40, только это нужно оговорить отдельно.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:25
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Да можно хоть В40, только это нужно оговорить отдельно.
можно. диапазон В7.5 - В15.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:28
#11
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
откуда такие однозначные данные?
осмелюсь предположить, что из ГОСТ 13579-78
а ежели делать "из В40", да с анкерами... цена будет соответствующая...

Offtop: ФБСка... из В40... с анкерами... а это вообще ФБСка получится?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:34
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
из ГОСТ 13579-78
читаем, читаем ГОСТ. Ищем еще В10, В12.5 , В15 в тексте.

----- добавлено через ~1 мин. -----
В7.5 это минимальный требуемый класс
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:37
#13
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
а ежели делать "из В40", да с анкерами... цена будет соответствующая...

Offtop: ФБСка... из В40... с анкерами... а это вообще ФБСка получится?
поэтому и говорю, проще сделать их вариант на заводе, если заказчик желает сборный вариант или сборно-монолитный как v.psk предлагал
Offtop: про цену-будет как маленький самолет из В40, я утрировал-в том смысле заводу вообще по барабану-написано в проекте В40-ну давайте позвоним проектировщикам, подтвердят-сделаем...

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
читаем, читаем ГОСТ. Ищем еще В10, В12.5 , В15 в тексте.
При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл. 2 - 4.
если вы изготавливать будете из легкого бетона или силикатного-то без проблем, там-выше, а так читайте ГОСТ
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 05.06.2015 в 11:43.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:43
#14
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
читаем, читаем ГОСТ. Ищем еще В10, В12.5 , В15 в тексте.
и где там "В40" о котором тут столько говорят?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В7.5 это минимальный требуемый класс
Читайте, читайте ГОСТ повнимательнее -
При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл. 2 - 4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее:
В3,5 - для блоков из тяжелого и легкого бетонов;
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:44
#15
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
а ежели делать "из В40", да с анкерами... цена будет соответствующая...

Offtop: ФБСка... из В40... с анкерами... а это вообще ФБСка получится?
Да не нужны какие-либо "особые" ФБСки. Берем В7,5. Несмятие бетона под пятой колонны обеспечиваем небольшой ж.б. плитой под пятой колонны. Анкера ставим химические. Для них пробуриваем все блоки до самого низа. Чем плохо, если заказчик готов платить за такое извращение?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:47
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Offtop: прав тот, чей пост последний?
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
При соответствующем обосновании
читал не единожды, Offtop: хотя это тоже оффтоп
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 11:54
#17
KT10


 
Регистрация: 30.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 5


Проблема в том, что заказчик настаивает на переделке за наш счет и повторное прохождение экспертизы за наш счет. В ТЗ написано "тип фундаментов - по результатам инженерно-геологических изысканий". Вот он и считает, что по ИГИ можно было бы и блоки ФБС заложить. Понятное дело теперь - пусть докажет, что монолитные - не верное и не правильное решение.
Грунты - частично порфириты средней прочности, частично - суглинки элювиальные
KT10 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 12:03
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от KT10 Посмотреть сообщение
заказчик настаивает на переделке за наш счет и повторное прохождение экспертизы за наш счет
не остаться бы ему должным.
Хотя работа выполнена согласно ТЗ.
Думаю относительно простой путь обоснования - рассмотреть схему с шарнирным опиранием колонн.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 12:10
#19
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Думаю относительно простой путь обоснования - рассмотреть схему с шарнирным опиранием колонн.
Вы предлагаете за счет проектировщика не только фундамент, но и все остальное переделать?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:25
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
за счет проектировщика
нет, не предлагаю переделать.
схемы ТС не предоставил. Думается, что при введении шарниров схема станет геом.изм., или неустойч. эл-ты.
Тогда - это простой путь на указание нецелесообразности.
Желательно - за счет заказчика, но с этого - .... заплатил бы хотя бы за старое.... если не ищет причины не платить.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из ФБС под стальную колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? Помидор Основания и фундаменты 3 05.06.2013 11:59
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? Alesandro68 Основания и фундаменты 2 11.04.2013 13:35
Подсыпка под стальную колонну hulk45 Металлические конструкции 17 19.10.2010 19:45
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50