| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2015, 10:39 | #1 | |
Фундамент из ФБС под стальную колонну
Екатеринбург
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6447
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
По нагрузкам /грунтов нет/ размеры подошвы ф-та должны получиться порядка 2,5х2,5м. (или около того)
Отсюда по-видимому желание заменить на ФБС Подобный фундамент делали, но для менее ответственных конструкций. Думаю вариант приемлем для центрально-нагруженных небольшой нагрузкой фундаментов. В этом случае следует пересчитать схему, и рассматривать заделку колонн как шарнирную. Более того, возможно смещение блока, что в отсутствии мероприятий по объединению ФБС следует учесть связью ограниченной жесткости. ----- добавлено через ~4 мин. ----- исходя из этого, вопроса по устройству анкеров не должно возникать - закрепление базы удобнее делать "по месту" распорными или химическими анкерами. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Запроектировать можно все. Весь вопрос в цене. Никто никогда такие фундаменты не делает именно из-за экономической нецелесообразности. Без достаточных оснований не следует применять такое решение.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Момент воспринять фундаментом из ФБС можно без проблем. Только это дорого и нерационально.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop: можно, с его подписью в штампе)
а как эти блоки будут связаны между собой? Как воспринимать моменты будут? Если я не ошибаюсь, то они не армированы, сделаны для вертикальной нагрузки (под кирпичные стены), поэтому наихудшее ваше сочетание нагрузок - это собственный вес и ветер (минимум N и максимум М) и идут они лесом со своими блоками. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
Спасибо за ответы.
Да, фундаменты 2,5х2,5. Первая же мысль была про анкера, но совр.технологии отметают этот вопрос. Вопрос сразу же возник в голове как "снимать" момент и горизонтальные нагрузки тк подозрение, что по швам не пройдет ----- добавлено через ~3 мин. ----- главный аргумент заказчика из разряда "а у соседа так и сделано". Такие ответы вгоняют в ступор ибо их контраргумент "ну дак стоит же сколько лет" |
|||
|
||||
Ну если у заказчика есть желание именно сборный делать-то почему нет? Другой разговор, если по нагрузкам не проходит, а так те же 2.5х2.5 вполне можно на заводе сделать и доставить на место, единственное желательно чтобы вес тонн до 20 был (из опыта) А насчет заделки блок ФБС имеет высоту 600 мм, вам длины анкеровки хватит (у меня например сомнения есть)? Залить же анкера сами по себе проблем никаких-только еще учтите что бетон у ФБС М100 Offtop: (да простят меня форумчане за неиспользование классов)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Никак не связаны.
Как запроектируете, так и будут. Запроектируете на большой момент - воспримут его. Ну зачем же так грубо. Нельзя так обращаться с заказчиком. Правильный ответ - "Любой каприз за Ваши деньги" (С)
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: про цену-будет как маленький самолет из В40, я утрировал-в том смысле заводу вообще по барабану-написано в проекте В40-ну давайте позвоним проектировщикам, подтвердят-сделаем... При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл. 2 - 4. если вы изготавливать будете из легкого бетона или силикатного-то без проблем, там-выше, а так читайте ГОСТ
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 05.06.2015 в 11:43. |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
и где там "В40" о котором тут столько говорят?
Читайте, читайте ГОСТ повнимательнее - При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл. 2 - 4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее: В3,5 - для блоков из тяжелого и легкого бетонов; |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Да не нужны какие-либо "особые" ФБСки. Берем В7,5. Несмятие бетона под пятой колонны обеспечиваем небольшой ж.б. плитой под пятой колонны. Анкера ставим химические. Для них пробуриваем все блоки до самого низа. Чем плохо, если заказчик готов платить за такое извращение?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
Проблема в том, что заказчик настаивает на переделке за наш счет и повторное прохождение экспертизы за наш счет. В ТЗ написано "тип фундаментов - по результатам инженерно-геологических изысканий". Вот он и считает, что по ИГИ можно было бы и блоки ФБС заложить. Понятное дело теперь - пусть докажет, что монолитные - не верное и не правильное решение.
Грунты - частично порфириты средней прочности, частично - суглинки элювиальные |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Вы предлагаете за счет проектировщика не только фундамент, но и все остальное переделать?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
нет, не предлагаю переделать.
схемы ТС не предоставил. Думается, что при введении шарниров схема станет геом.изм., или неустойч. эл-ты. Тогда - это простой путь на указание нецелесообразности. Желательно - за счет заказчика, но с этого - .... заплатил бы хотя бы за старое.... если не ищет причины не платить. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: | zaochnik | Основания и фундаменты | 42 | 27.08.2015 20:17 |
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? | Помидор | Основания и фундаменты | 3 | 05.06.2013 11:59 |
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? | Alesandro68 | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2013 13:35 |
Подсыпка под стальную колонну | hulk45 | Металлические конструкции | 17 | 19.10.2010 19:45 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |