26.06.2019, 13:27 | #1 | |
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 2222
|
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Тримай.
Все можно сделать. Нет разницы сборная плита или монолитная. При расчете нужно учитывать что балка не сразу включиться в работу. Нужно считать на совместность деформаций, поэтому у меня балка большая получилась. Есть рекомендации по усилению конструкций в доунлоаде. там есть методика, точное название альбома не помню. Проверял в СКАДе +/- результаты сошлись. Здание стоит больше 5 лет, усилял потому что сиротели увеличили защитный слой бетона с 30 мм., до 65 мм., для верхней зоны+увеличили нагрузку с 300 до 500 кг./кв.м. |
|||
|
||||
https://dwg.ru/lib/923
На странице 21 и далее приведена методика расчета конструкций частичного разгружения (если хотите учесть в работе и само перекрытие). Данная методика подходит как для сборных так и для монолитных конструкций. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия | Анкер Иванович | Обследование зданий и сооружений | 1 | 07.06.2017 08:25 |
Моделирование монолитного перекрытия по профнастилу Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.03.2017 10:28 |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия | Prom Profil | Железобетонные конструкции | 28 | 27.07.2010 04:06 |