Расчёт по СНиП сам собой подразумевает ЗАПАС! Вот и получается, что расчётная несущая способность сваи ниже, чем реальная. Но в расчёт всё же следует брать расчётные значения (да и ЗАПАС - лишним никогда не бывает)
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- Вы намекаете на большой разброс в результатах зондирования, не так ли? - потому зачастую и сложно на них опираться в расчётах... |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
В вышеуказанном СНиПе раздел 3, п.3.5 последний абзац прямо указывает как определять несущую способность грунта основания свай.
По испытаниям, если они проводились . А в разделе 5 рассказано: сколько, как и что брать и считать. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Непривычно видеть в проекте сваи с несущей способностью 200т. Это какие сваи и какое сваебойное оборудование?
Может это по причине того что привык работать со сваями 300х300 и стандартным сваебойным оборудованием к нему. А это несущая способность максимум около 70 т. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А какой коэф. запаса был принят при определении несущей способности по результатам стат. зондирования?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Странный и немного детский вопрос (меня один раз ребенок спросил, чем можно наесться арбузом или рыбой?). Обычно на подобные вопросы отвечаю- нужно верить только себе и интуиции. Конкретнее нельзя, так как вопрошавший кроме брошенного вопроса не дал ничего.
Но по вопросу веры статическому зондированию – 80% расчету свай в SCAD – 0% (глупость) и Foundation – 40% |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения". Стр.166 Таблица 8.10 Технико-экономические показатели и ДОСТОВЕРНОСТЬ различных методов определения несущей способности свай.
Последние два столбца. Это все к вопросу о том какие результаты принять за так называемые правильные. Далее обработка результатов в соответствии с соответствующей главой СНиП. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Ну вот вспомнили 1985 г. Хотя техника уже ушла далеко вперед.
Упоминаемая Сорочаном установка 979 - это наконечник, не оснащенный муфтой трения. Сейчас же этот наконечник - сложная система за 300-500 000 руб. И дает он полную информацию (в том числе по поровому давлению) Поэтому достоверность зондирования гораздо выше и близка к 90%. Однако человеческий фактор, плохая тарировка (в ряде фирм СПб) , отсутствие профессионализма в интерпретации сводят это чудо техники на нет, и их достоверность 70% (то же что и С979). Берем среднее и получаем 80% |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Цитата:
В ряде случаев и так берётся минимальное сопротивление сваи, так вы ещё его же должны делить на сниповский коэффициент, а потом ещё и на свой делите в запас??? .... моя рыдать.....Не забывайте, что обычно сваи находятся в кусте - а это уже не одна свая, и несущая способность ВСЕГО КУСТА - практически всегда будет тут выше, чем минимальное значение из испытаний. Последний раз редактировалось kms, 13.11.2008 в 08:16. |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Ратмир
Уфа Регистрация: 24.01.2007 Сообщений: 54 -------------------------------------------------------------------------------- Мне интересно просто - сообщите какие у вас сваи с несущей способностью 200 т??? В Пензе есть ребята, которые устраивают свайные фундаменты в вытрамбованных (скважинах) котлованах. Вкратце технология такая: в скважине длиной небольшой от 3-9 м засыпается щебень и трамбуется на определённую глубину (2-3 м!!). Потом бетонируется сама буровая свая с сужающимся наконечником к низу. Далее проводятся статические испытания, в результатете которых несущая способность несущая таких фундаментов достигает 300-350 тн !!! Если уникальные нагрузки и больше требутется нести - то будут брать в расчёт и 350 тн. А так обычно они берут по расчету 250 тн легко. Это уже давно-давно отработано, куча объектов построено и испытано и проч. и проч. Заказчикам нравится. К тому же такие фундаменты устраивают в сложных гидро-геологических условиях. Лит-ра: "Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах на глинистых водонасыщенных и песчаных грунтах", Москва, 1987 г. + Снип "Земляные..." + Пособие по проетированию основанию... Изучайте другой опыт! Не знаю другой технологии, кроме вышеприведённой, по которой сваи несут более 100 тн. К тому же есть ограничения по забивным сваям. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Если хотите поговорить о СНиП, и откуда взялись коэффициенты, то это другая ветка. А вот это вопрос спорный, но это то же это другая ветка. Последний раз редактировалось topos2, 13.11.2008 в 09:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
kms вы про Новотех говорите? Да технология не плохая, сваи с большой несущей способностью можно получить! Делали они нам фундаменты под 16-25 этажные жилые дома в карсто опасном районе. На отчете 4 профес. и 2 к.т.н. подписались. Считали на Винклеровском основании( вес здания/(осадка*площадь плиты)) Фундаментные плиты 20х40м, длина свай 6-7метров, секции стоят вплотную, а взаимное влияние не учли, зато 4 профессора делали.
|
|||
|
|