| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль 10 метров из железобетона

Консоль 10 метров из железобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2009, 11:34 #1
Консоль 10 метров из железобетона
PINA
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9

Уважаемые проектировщики! Вот вопрос...В проекте архитекторы заложили 10 метровую консоль в уровне перекрытия...Расчеты подтвердили живучесть такой конструкции...Перекрытие получилось ребристое...Высота балок 1500мм....Проверили расчеты и в ручную и по плоской и пространственной схеме....ПрограммыSCAD, ЛИРА, MicroFe....В том числе проведен и нелинейный расчет с учетом физической нелинейности бетона и сниженным модулем деформации....По всем теоретическим выкладкам должно быть жизнеспособно....НО СТРАШНО....Есть ли у кого нибудь опыт в проектировании таких консолей...Поделитесь мыслями и опытом пожалуйста
Просмотров: 14964
 
Непрочитано 20.03.2009, 11:38
#2
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


какой шаг балок? и реально ли их опирать куда нибудь?
Ко4евник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 11:42
#3
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Шаг балок 6 метров...опирание на колонны(точнее пилоны)...Возможно завести на пролет...То есть, в плоской задаче-однопролетная балка с консолью
PINA вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 11:50
#4
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Расчетную схемку скинте...лировскую только
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:18
#5
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


если можно, то в *.txt
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:24
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


по идее, высота такой консоли д.б. не меньше 2700.
а вообще, давайте нагрузку и ширину сечения, мы вам тут быстро сомнения развеем
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:27
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


хотите напугаю...однажды в Питере козырек рухнул перед входом в метро http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=222327

Страшно...но что поделаешь...какая арматура получилась?...Сам сталкивался не с консолями а с подпорными ж/б стенками (буква Г лежит на земле) высотой 20 м...то же страшно было, там получилась арматура в узле 2 по 32 диаметр....и мне перестало быть страшно......если по прежнему страшно, то советую почитать про инженера Никатина и его Останскинскую телебашню ....
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:32
#8
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Ну да....армирование - спаренная 32 над опорой....суммарная площадь арматуры около 100 см2....+- по разным программным комлексам процента 3
PINA вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:36
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


для пущего успокоения рекомендую посчитать на сейсмику на вертикальную....на 9 баллов и посмотреть че там получается....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:51
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
по идее, высота такой консоли д.б. не меньше 2700.
Исходя из чего вы сделали такие выводы?
Просто интересно.
PINA - какой прогиб у вас получается?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 13:06
#11
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


прогиб-5.8 см
PINA вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 13:13
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Лично мне решение не нравится по нескольким причинам:
- в принципе 10-метровая консоль не нравится;
- считать лень, но чисто интуитивно, 1500 мм на опоре маловато, да и спаренные 32-е диаметры об этом говорят;
- дополнительная загруженность конструкции по всей длине собственным весом балки непеременного сечения.

Если все же как-то делать, то предлагаю рассмотреть такой вариат. В примере габариты поскромнее, но как идея...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоль.dwg (48.0 Кб, 2629 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 13:14
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PINA Посмотреть сообщение
прогиб-5.8 см
Это в упругой задаче?
выложите скадовский расчет - посмотрим
 
 
Непрочитано 20.03.2009, 13:36
#14
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


эх...а в чем собственно проблема? расчеты обуславливают такое решение....Вы не верите законам физики?...панику что-то нагнали по-моему...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 13:46
#15
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Я могу выложить только МicroFe-шный расчет...остальные по сотоварищам...Не сегодня к сожалению....
PINA вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 13:46
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
эх...а в чем собственно проблема? расчеты обуславливают такое решение....Вы не верите законам физики?...панику что-то нагнали по-моему...
никакой паники кроме вас(про козырек в метро) пока не нагонял.
Мне просто интересно как на консоли 10м можно получить прогиб 58мм . Конструктив балки и расчетную схему(со всеми граничными и начальными условиями) автор пока не описывал
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 14:01
#17
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Вот план...И она-консоль...И деформации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: def.jpg
Просмотров: 1013
Размер:	103.9 Кб
ID:	17662  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План+2.300.dwg (534.5 Кб, 2246 просмотров)

Последний раз редактировалось PINA, 20.03.2009 в 14:10.
PINA вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 15:25
#18
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


мда....многовато че то....я видел такие темы, там народ швеллера использовал (так называемая жесткая арматура), но там они вобще были не нужны, в те времена автокадом то мало кто владел а расчетами так вобщее...в этом случае пару двутаврчиков думаю может уменьшить такую проблему....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 19:22
#19
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


PINA, думаю, высота консольных балок будет больше 1500 мм. Да и в колоннах дополнительные усилия немалые.
Нужно искать способ уменьшить вылет, если постановка колонн по краю невозможна.
Тут недавно тема была о перекрытии пролета 10 м (насчет толщины плиты), а Вы говорите - консоль... Может и получится что, но выглядеть оно будет устрашающе и будет явно выделяться на фоне остальных конструкций здания.

Последний раз редактировалось playgamer, 20.03.2009 в 19:41.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 22:54
#20
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


PINA
Если не дашь данных о нагрузках и ширине консоли, то топик превратится в флуд.
Грубо прикинув консоль у меня она не прошла на поперечную силу, а количество продольной арматуры получилось заоблачным. В расчете принял монолитное перекрытие 160 по балкам и 200кг/м2 вес пирога покрытия.

В Симферополе у здания гостиницы "Москва" консоль не меньше 10 м http://www.moskva-hotel.com/
Но и высота балки там там не менее 2-2,5м.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль 10 метров из железобетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48
консоль на фундаментах Гоша Основания и фундаменты 6 26.05.2005 07:25