| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на плиту перекрытия

Опирание колонны на плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2010, 20:37 #1
Опирание колонны на плиту перекрытия
lamblike
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14

Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
Просмотров: 13986
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какой пролет плиты?В каком месте колонны?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:52
#3
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Однозначно - нет. Хотя пачку шифера весом 2,2тонны на ребристые плиты в середину пролёта майновали неоднократно - видел своими глазами.
Хотя... Какова высота ребра плиты на опоре? В моей практике попадались ребристые плиты 2ПГ, ПВР, ПКЖ с высотой рёбер 22см, 25см, 30см, 40см и 45см.

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:07.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 20:55
#4
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Пролет плиты 6м. Плиты опираются на жб ригели, ригели на колонны, шаг колонн 6м. Металлические колонны устанавливаются на расстоянии 2.5м от осей. т.е. примерно в середине пролета.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:00
#5
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Что размеры плиты 1,5х6м - это и так понятно. Бывают ещё 3х6.
Высота плиты какая? И ширина?

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:08.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:09
#6
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Сказали 300, чертежей нет. Поперечные ребра с шагом 1м, Продольные ребра на глаз высотой 400мм.
Ширина 1м.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:14
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
....Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут.....
странный ты, если все рухнет, прокурору скажешь "мне дяди с форума разрешили"?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:15
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Сказали 300
Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Продольные ребра на глаз высотой 400мм
Так ско-ка всё-таки?

Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Ширина 1м.
Точно?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:22
#9
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


я странная)))
если не спрошу, все равно сделают без меня... предлагают подпись не ставить, расчитать только сечение стойки и балки для крепления монорельса.
Высота 300, ширина 1м.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:29
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Может такая?

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:36
#11
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Нет, есть ещё поперечные ребра, сантиметров на 100 ниже плиты, продольные на 100-150 ниже поперечных.
Поперечные с шагом 1м.
Здание производственное (завод) советской постройки.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:42
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


lamblike
может без стоек обойтись и подвесить монорельс к вышележащим ригелям?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:46
#13
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Тогда может(о ужас!) такая:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:48
#14
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Я предлагала, проблема в том, что выше - фермы пролетом 36м с шагом 6, высота помещения метров 10. Чертежей на фермы нет, спецтехнику загонять не хотят. Рядом с колонной, к которой привязывают тельфер есть фахверковые стойки 30К1, которые опираются на ригели, сверху - лягушками к фермам. К стойкам крепиться стена из жб панелей, возможно бросить балку на опорных столиках вдоль стены, чтобы раскрепить колонны под тельфер по верху.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:57
#15
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Чертёжик примитивный можешь набросать? Как лежат плиты, ригели, где стоят 30К1, где и как предполагается разместить проектируемые конструкции?
А то какой-то испорченый телефон получается. С чертёжика надо было начинать, а то "сказали", "на глаз", "кажется", "все равно без меня сделают"...

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 22:09.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 22:31
#16
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


набрасаю завтра на работе, вечером скину. Автокада сейчас нет.
А плиты похожи на последнюю фотографию, я правильно поняла, что на продольных ребрах ржавчина?))
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 22:41
#17
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
я правильно поняла, что на продольных ребрах ржавчина?))
Правильно... поняла! Только эти плиты 1,5х6 и шаг поперечных рёбрышек 1,5м.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 23:27
#18
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


ещё раз схожу в цех))) если металл, можно, наверно, снизу на жб колонну сделать обойму и подвести консоли под ребра, чтобы уменьшить пролет?
спасибо вам за участие))
завтра выложу чертеж...
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 23:31
#19
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


И фотки сделайте, если можно.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 22:11
#20
gosho

architect
 
Регистрация: 31.01.2011
moscow
Сообщений: 30
Отправить сообщение для gosho с помощью Skype™


Завтра так и не настало?))
gosho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45