| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
при схеме As1=As2=As3=As4 при проверке в Stark подобранного значения As1=As2=As3=As4=62.41см2 (As_tot=249,64cм2)
А как при Кисп=1 Вы расставляете арматуру в сечении? Потому что румата при разном расположении арматуры в #15 и #16 получил разные значения Кисп. Еврософтовский StrengthRegion при заданном равномерном расположении арматуры вдоль граней показывает Mult~2778кНм. Т.е. Кисп~1.08. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Старк 2019.3. Сейчас пересчитал задачу, задал заново исходные данные - тоже получилось ровно 1,0.
Цитата:
Итого, резюмируя: 1) Внутри программы в математике, по всей видимости, ошибки нет. 2) Отличия между программами обусловлены различным подходом к схемам армирования в самом Старке и сопутствующих программах. 3) Для меня остается открытым вопрос расположения арматуры при конструировании (см. #15-17) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Ошибка в КРИСТАЛЛЕ при расчете стойки сечением из нескольких профилей | Яблоко | SCAD | 1 | 05.04.2013 21:59 |
Робот выдает ошибку при подборе фактического армирования | professor_off | Robot | 1 | 14.01.2012 14:03 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |