Расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования
инженер
Брест
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 22406
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
1)
Статическое зондирование - это вдавливание в грунт зонда (конусовидного, диаметром 35,7мм с углом у основания зонда 60 градусов) с измерением сопротивлений грунта под наконечником q(s) и по боковой поверхности зонда f(s). Используются для выявления характера залегания грунтов, определения физико-механических характеристик грунта, а также: Получаемые значения q(s) используются для нахождения сопротивления под острием сваи. Порядок значений для qs - в диапазоне от 1 МПа до 20 и более. Значения f(s) используются для расчетов несущей способности свай по боковой поверхности. Порядок значений для fs - 40-160+ кПа. 2) Расчетное сопротивление R - это давление под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z=b/4 (b-ширина фундамента). У вас это значение R=0,43 МПа. Условное расчетное сопротивление R0 содержится в таблицах СНиП и является частным случаем расчетного сопротивления R, вычисленного для фундамента с шириной подошвы b=1м и глубиной заложения d=2м при наличии только классификационных показателей грунта (для глины - коэффициент пористости, показатель текучести), когда еще нет механико-прочностных характеристик, и используется для предварительного назначения ширины подошвы для малоэтажных построек при хорошей геологии. Если у Вас есть отчет по изысканиям, то R0 Вам вообще не нужен. В курсовых проектах его используют для предварительного назначения ширины b, которая затем корректируется. У Вас это R0=0,29 МПа. R>R0 потому, что у вас глубина заложения больше 2м, а также в формуле R вы использовали прочностные характеристики грунта по данным испытаний, а также учли жесткость сооружения. 3) Анализируя вышесказанное, можно подумать, что вы смотрите на значение fs, которое к расчетному сопротивлению грунта при расчете фундамента по деформациям не имеет никакого отношения. == Для более точного ответа киньте, пожалуйста, скриншот отчета по ИГИ, где вы видите "расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования". Последний раз редактировалось Sam, 11.07.2014 в 17:34. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Сообщений: 55
|
Согласно ТКП 45-5.01-15-2005 п 6.13 Расчетное сопротивление Rо, МПа, оснований из грунтов естественного сложения по данным статического зондирования следует принимать в зависимости от значения удельного сопротивления грунта под наконечником зонда qs по таблице 6.8. Что и дали геологи. Но как применить это R0? И почему отличается от R0(e,Il) ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
alex-63, вам уже Анкл Бенц подсказал.
Несмотря в номы Беларуссии, я и так могу сказать, что в указаной вам таблице 6.8 приведено условное расчетное сопротивление грунта. А чем оно отличается от той формулки в #1? То, что оно принято для условного фундамента. Под свой фундамент Вы его пересчитываете. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Посмотрите еще ТКП 45.5.01-15-2005 Приложение Д - пример расчета, в котором в помине нет R0.
Если вы знаете глубину заложения и размеры фундамента, а также конструктивную схему здания, то вы считаете только R по СНБ 5.01.01 и ничего вам доказывать экспертизе не надо, кроме выполнения условий p < R (а также расчета осадок и относительных разностей осадок). |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Сообщений: 55
|
В таблице приведено не условное расчетное сопротивление. А расчетное сопротивление R0.
Следуя логике это сопротивление грунта под наконечником зонда. Как связать эту величину с условным R0? И где это используют расчетное сопротивление R0?(Может 1группа пред. состояний?) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Такое ощущение, что вы упорно не читаете того, что отвечали выше.
Внимательно посмотрите на саму таблицу: Табл. 6.8 "Значение условного расчетного сопротивления R0..." и не важно, что в п. 6.13 не упомянуто прилагательное "условное". Смотрите выше, что я написал про условное расчетное сопротивление. Российские и белорусские нормы и обозначения полностью аналогичны. R0 - это всегда условное расчетное сопротивление, для условного гипотетического фундамента с шириной b=1м и глубиной заложения d=2м. Может примяняться только для сооружений III класса ответственности (коровники, сараи, бани, отдельностоящие здания с непродолжительным нахождением людей и т.д.). Забудьте про R0. Основное условие проектирования фундаментов по второму предельному состоянию pII < R - ограничение давления. Что главное при проектировании фундаментов? Отсутствие недопустимых неравномерных осадок. А это 2-ая группа предельных состояний. Ограничивая давление, мы можем применять линейные законы деформирования грунтов под нагрузкой и использовать соответствующие методы расчета осадок, приведенные в нормативных документах. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Сообщений: 55
|
Условное расчетное сопротивление R0 определяется для пылевато-глинистых грунтов в зависимости
от коэффициента пористости e и показателя текучести IL и равна эта величина 0,29мПа. А геологи дают 0,148 мПа. Отсюда следует или R0 ошибочно или (e и IL вычислены неправильно) тк для III класса при d>2м. R=R0[1+k1(b-bo)/b0]+k2*gamma'II(d-d0)=0,29 мПа значительно меньше вычисленного по формуле R= (Yc1 * Yc2 / k) * (My * kz * b * y2 + Mq * d1 * y21 + (Mq - 1) * db * y21 + Mc * C) = = ( 1.2 * 1 / 1 )*( 0.43 * 0.557 * 22.4 * 1.98 + 2.73 * 2.299 * 1.85 +( 2.73 -1)* 0 * 1.85 + 5.31 * 2.5 )= 0.4261 мПа Это меня и смущает. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Плевать Вам на геологов. Значение R0 не должно волновать вас, ибо к вашему сооружению оно отношения не имеет вообще.
Оно может быть использовано только если НЕТ прямых лабораторных испытаний по определению физико-механических характеристик грунта (модуль деформации, к-нт Пуассона / угол внетреннего трения, удельное сцепление). У вас же есть значения phi, c и в формуле для расчета R вы принимаете k=1 (если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями). И вы должны следовать пунктам 5.4, 5.9 и 5.10 СНБ. Если геологи накосячили с R0, то это их проблемы, и вопрос будет адресован им, а не вам. И причем здесь III класс сооружений, если у вас среднее напряжение под плитой 220 кПа? Похоже, что вы проектируете фундаментную плиту под 12-15 этажный дом, который не может относиться к III классу ответственности. Последний раз редактировалось Sam, 14.07.2014 в 17:42. |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
Вот формула основная для определения расчётного сопротивления грунта:
R= (Yc1 * Yc2 / k) * (My * kz * b * y2 + Mq * d1 * y21 + (Mq - 1) * db * y21 + Mc * C) в этой формуле значение "b" - это ширина фундамента, это и есть поправка на ширину фундамента. Обратите внимание, что геологи НЕ ЗНАЮТ И НЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ширину проектируемого вами фундамента, поэтому дать данные по этой формуле они изначально не могут |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |
Расчетное сопротивление дороги | Filip Morrison | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 04.05.2006 21:19 |