Проектирование тепловых камер в сейсмических районах
gagara
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39

Добрый вечер.
Каким СП нужно руководствоваться???
Ситуация такая. Проектирование магистрального водопровода в сейсмическом районе, заказчик настаивает на выполнении ТК из ФБС, отвечаем, что тогда нужны сейсмомероприятия (сейсмопояса, обоймы). Отказывается категорически, и от монолита тоже. Я честно говоря вообще ни разу не сталкивалась с камерами из фбсок именно в сейсморайонах, всегда делали монолитными по расчету. Заказчик требует четкое указание, ссылка на пункт нормативного документа - можно или нельзя и какие обязательные мероприятия нужны. Подскажите на что сослаться?
Просмотров: 3490
 
Непрочитано 16.11.2020, 21:17
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


Кажется, там требования только к самой сети, ее прокладке сквозь конструкции (зазоры и проч.), материалам трубопроводов, применение гибких подвесок и все такое. Offtop: А что ей будет, камере этой?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 23:42
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменением N 1) п.6.2 Стены подвалов думаю подойдет
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 06:01
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
заказчик настаивает на выполнении ТК из ФБС, отвечаем, что тогда нужны сейсмомероприятия (сейсмопояса, обоймы)
Заказчик правильно отказывается. Камеры из блоков сделать гораздо проще, да и в эксплуатации потом легче.

К самим конструкциям камер особых требований нет. Только необходимы зазоры 200 мм с заделкой из "плотных эластичных материалов". Это и для тепловых сетей и для водопровода.

А вот к трубопроводам - да, особые требования. Труба лежит в грунте и именно ее будет ломать. А камера "подпрыгнет" и всё. Не такое уж ответственное сооружение.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стены подвалов думаю подойдет
Стена подвала несет здание. Надо чтоб оно не развалилось. Стена камеры только ограждает место установки арматуры.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 07:51
#5
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Заказчик правильно отказывается. Камеры из блоков сделать гораздо проще, да и в эксплуатации потом легче.

К самим конструкциям камер особых требований нет. Только необходимы зазоры 200 мм с заделкой из "плотных эластичных материалов". Это и для тепловых сетей и для водопровода.

А вот к трубопроводам - да, особые требования. Труба лежит в грунте и именно ее будет ломать. А камера "подпрыгнет" и всё. Не такое уж ответственное сооружение.

Стена подвала несет здание. Надо чтоб оно не развалилось. Стена камеры только ограждает место установки арматуры.
А как же сейсмопояса в уровне плит перекрытия??? Обоймы на технологические отверстия и прочее и прочее........ Почему это к камерам не должно относиться, я не понимаю. Где подтверждение из СП, что не надо?. На форуме тоже была подобная тема. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133010. Камеры проходили экспертизу и эксперт требует усиление углов и крепление плит перекрытия к стенам камеры, к сожаление обсуждения в теме нет совсем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменением N 1) п.6.2 Стены подвалов думаю подойдет
Вот и у меня возникает вопрос, можно ли ссылаться на этот пункт, ведь по сути это не фундаменты..... с другой стороны на них также опирается плита перекрытия и есть стены и фундамент....
Волнует вопрос именно в установке поясов, усилении углов и усилении технологических отверстий
gagara вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:25
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Где подтверждение из СП, что не надо?
А где указание "Надо, Федя. Надо!"?

В СП по НВК есть и специальный раздел Строительные конструкции, там и требования, в т.ч. к колодцам и камерам. Никаких дополнительных требований по сейсмике нет. В том числе в разделе Сейсмические районы.

Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
эксперт требует усиление углов и крепление плит перекрытия к стенам камеры
Эксперт тупой. Так ему и передайте, вместе с уверениями о совершеннейшем к нему почтении.

Камеры на наружных сетях водопровода делают, когда арматура или большая (бывает до 3 м по высоте), или когда ее много. Для ремонтов перекрытие камеры просто снимается. Вот будут обрадованы прикрепленному к стенам перекрытию.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:54
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сейсмика сколько баллов? Просто надо посоветоваться с экспертом по этому делу, если хочется иметь положительное заключение, если нет, то надо передать эксперту то, что написали в предыдущем посте.
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 09:56
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Не конструктор, но камеры из фбс пройдут расчеты по сейсмике?
И раздел 6.13 сп 14.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:09
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посчитать надо, думаю пройдут при небольших усилениях типа арматуры в щвах
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 16:42
1 | #10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Я бы так сходу сейсмику для ТК не отметал в сейсмических районах... По той простой причине, что доступ в ТК после землетрясения может оказаться чрезвычайно важен для быстрой ликвидации неизбежных коммунальных аварий при землетрясении.
Впрочем, пытаться посчитать конструкцию, заглублённую в землю, да ещё с примыкающими длинными элементами, могущими накопить сейсмику продольно или создать сдвиговое усилие при поперечной волне (я про трубопроводы и лотки) - весьма трудоёмкое занятие... Без чётких нормативов, как такое вообще считать.
Если максимизироваться на соблюдении ремонтопригодности камеры и в то же время соблюдать требования о диске перекрытия, связанного со стенами, можно сделать антисейсмический пояс (точнее, два - один плоский поверх стен, один высокий - окаймляющий плиту/плиты), окаймляющий плиты перекрытия ТК.
Косвенно - таблица 5.3 СП 14
Цитата:
- объекты, которые должны сохранять свою работоспособность при землетрясении и при ликвидации его последствий (объекты телекоммуникационной инфраструктуры, служб МЧС и полиции, энерго-, водо- и газоснабжения; объекты, аварии на которых могут привести к выбросу опасных для населения веществ; медицинские организации, имеющие оборудование для применения в аварийных ситуациях);
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2020, 19:09
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
По той простой причине, что доступ в ТК после землетрясения может оказаться чрезвычайно важен для быстрой ликвидации неизбежных коммунальных аварий при землетрясении.
Для небольших подвижек предусматриваются зазоры в стенках. Это предусмотрено нормами.

При сильных разрушениях нужна не сохранность самой камеры, а возможность быстрого устранения аварии. Камера может быть заполнена водой, нырять туда не будут. Надо быстро освободить от грунта перекрытие, поднять плиты камер, краном вытащить поврежденную арматуру или вырезать и заменить трубы. Водолазов для того, чтобы искать, как перекрытие закреплено, не будет. Да еще разбирать монолит...

Именно так делается и в обычных условиях, без землетрясений.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 19:29
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Что-то мне подсказывает, что там, где найдётся грейдер/бульдозер, и кран, найдётся и экскаватор, который просто подковырнёт плиты и вывернет вместе с поясом. Серьёзной анкеровкой пояса в блоки вряд ли кто-то будет заморачиваться. Тем более что у серийных плит нету выпусков для анкеровки в этот самый пояс. Зато есть очень удобные круглые большие отверстия, через которые можно подцепить эти плиты.
Антисейсмические требования по кладке блоков типовые, это армирование углов плюс заведение перемычек на 250/350мм, плюс плоский пояс поверх стен, 40мм и четыре стержня. Учитывая обычно небольшие габариты ТК, этого будет достаточно для 7-8 баллов, чтобы стены камеры не разрушились. Одно дело - снимать плиту с затопленной камеры, и немного другое - разгребать завал, если плита упадёт внутрь. Там будет уже не вода, а каша.
UPD. Впрочем, если ковырять экскаватором, да ещё в жиже, то риск уронить и повредить плиту ещё выше. Возможно, действительно стоит ограничиться усилением стен, но не трогать плиты.

Последний раз редактировалось Komplanar, 17.11.2020 в 21:32.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2020, 20:57
#13
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Не слабо так
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293845913.pdf
может еще где
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование тепловых камер в сейсмических районах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 1 17.04.2018 12:18
Крепление плит покрытий тепловых камер к стенам в сейсмике Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 06.07.2016 10:20
Проектирование высотных зданий в сейсмических районах 7-8 балов fresh235 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2010 22:58
Проектирование в сейсмических районах Баламут Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2006 23:26