Проектирование тепловых камер в сейсмических районах
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3490
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
К самим конструкциям камер особых требований нет. Только необходимы зазоры 200 мм с заделкой из "плотных эластичных материалов". Это и для тепловых сетей и для водопровода. А вот к трубопроводам - да, особые требования. Труба лежит в грунте и именно ее будет ломать. А камера "подпрыгнет" и всё. Не такое уж ответственное сооружение. Стена подвала несет здание. Надо чтоб оно не развалилось. Стена камеры только ограждает место установки арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39
|
----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Волнует вопрос именно в установке поясов, усилении углов и усилении технологических отверстий |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
А где указание "Надо, Федя. Надо!"?
В СП по НВК есть и специальный раздел Строительные конструкции, там и требования, в т.ч. к колодцам и камерам. Никаких дополнительных требований по сейсмике нет. В том числе в разделе Сейсмические районы. Цитата:
Камеры на наружных сетях водопровода делают, когда арматура или большая (бывает до 3 м по высоте), или когда ее много. Для ремонтов перекрытие камеры просто снимается. Вот будут обрадованы прикрепленному к стенам перекрытию. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Я бы так сходу сейсмику для ТК не отметал в сейсмических районах... По той простой причине, что доступ в ТК после землетрясения может оказаться чрезвычайно важен для быстрой ликвидации неизбежных коммунальных аварий при землетрясении.
Впрочем, пытаться посчитать конструкцию, заглублённую в землю, да ещё с примыкающими длинными элементами, могущими накопить сейсмику продольно или создать сдвиговое усилие при поперечной волне (я про трубопроводы и лотки) - весьма трудоёмкое занятие... Без чётких нормативов, как такое вообще считать. Если максимизироваться на соблюдении ремонтопригодности камеры и в то же время соблюдать требования о диске перекрытия, связанного со стенами, можно сделать антисейсмический пояс (точнее, два - один плоский поверх стен, один высокий - окаймляющий плиту/плиты), окаймляющий плиты перекрытия ТК. Косвенно - таблица 5.3 СП 14 Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
При сильных разрушениях нужна не сохранность самой камеры, а возможность быстрого устранения аварии. Камера может быть заполнена водой, нырять туда не будут. Надо быстро освободить от грунта перекрытие, поднять плиты камер, краном вытащить поврежденную арматуру или вырезать и заменить трубы. Водолазов для того, чтобы искать, как перекрытие закреплено, не будет. Да еще разбирать монолит... Именно так делается и в обычных условиях, без землетрясений. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Что-то мне подсказывает, что там, где найдётся грейдер/бульдозер, и кран, найдётся и экскаватор, который просто подковырнёт плиты и вывернет вместе с поясом. Серьёзной анкеровкой пояса в блоки вряд ли кто-то будет заморачиваться. Тем более что у серийных плит нету выпусков для анкеровки в этот самый пояс. Зато есть очень удобные круглые большие отверстия, через которые можно подцепить эти плиты.
Антисейсмические требования по кладке блоков типовые, это армирование углов плюс заведение перемычек на 250/350мм, плюс плоский пояс поверх стен, 40мм и четыре стержня. Учитывая обычно небольшие габариты ТК, этого будет достаточно для 7-8 баллов, чтобы стены камеры не разрушились. Одно дело - снимать плиту с затопленной камеры, и немного другое - разгребать завал, если плита упадёт внутрь. Там будет уже не вода, а каша. UPD. Впрочем, если ковырять экскаватором, да ещё в жиже, то риск уронить и повредить плиту ещё выше. Возможно, действительно стоит ограничиться усилением стен, но не трогать плиты. Последний раз редактировалось Komplanar, 17.11.2020 в 21:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? | K'TyH | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 17.04.2018 12:18 |
Крепление плит покрытий тепловых камер к стенам в сейсмике | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.07.2016 10:20 |
Проектирование высотных зданий в сейсмических районах 7-8 балов | fresh235 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2010 22:58 |
Проектирование в сейсмических районах | Баламут | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2006 23:26 |