| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.12.2009, 09:46 | #1 | |
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 3133
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37
|
Снеговой район 1В. Но при той погоде какая сейчас стоит и не особо подумаешь на такое. За последний месяц (котлован стоит чуть дольше) и покапало прилично и поморозило. Так что на сколько там все могло промерзнуть - даже не представляю.
Вопрос как раз и состоит в том, какие мероприятия им прописать, чтобы не возникло последствий на нашу голову. Здание в плане довольно большое по площади, если пойдет слишком неравномерная осадка - будет неприятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37
|
Фундамент ленточный сборный железобетонный. Глубина заложения фундаментов 3м. Есть подвал. Здание П-образной формы в плане, ширина 15м, длина каждого прямолинейного блока 30-40м. Основание - тяжелый суглинок и гравийный грунт с суглинистым заполнителем. Воды нет (верховодка в весенний период). Насчет холодных/теплых грунтов не могу сказать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
я вижу пока два варианта решения:
1. Посредством откопки нескольких шурфов выяснить глубину промерзшего грунта, снять его (только под лентами ф-та), затем выполнить подсыпку с уплотнением верхнего слоя грунта непромороженным песком, пгс до проектной отм низа фундамента 2. То же самое что и по п.1, только вместо подсыпки выполнить увеличение глубины заложения фундамента. Ну естественно работы вести небольшими захватками для предотвращения промерзания грунта в период производства работ. Полы в подвале выполнять видимо уже в теплое время года. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Дно котлована ниже проектной отметки. | Лыжник | Разное | 18 | 16.08.2007 14:08 |