Непрочитано 10.12.2009, 09:46 #1
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки
VITan
 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37

Добрый день, коллеги!
Отчаянно прошу помощи!!! Добрые и трудолюбивые строители южной наружности отрыли котлован - ниже проектной отметки на 10-40см. Потом вдарили заморозки (зима как-никак). И теперь они (строители) спрашивают у нас (проектировщиков) что им делать.
у меня очень немного опыта работы в этой сфере, и в литературе ничего подобного найти не могу.
Посоветуйте, кто чего может....
Просмотров: 3133
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:49
#2
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Песок и щебень им поможет
Алексей11 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 09:55
#3
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


А как насчет того, что грунт уже успел промерзнуть и его несущая способность несколько изменилась. Надо ли оттаивать грунт и производить лабораторные испытания?
VITan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:08
#4
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Где строити, на сколько он мог промерзнуть или они в него еще и воды налили. Скорее всего Вы им писали указания по производству работ в зимнее время если да то какие к вам вопросы.
Алексей11 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 10:24
#5
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


Снеговой район 1В. Но при той погоде какая сейчас стоит и не особо подумаешь на такое. За последний месяц (котлован стоит чуть дольше) и покапало прилично и поморозило. Так что на сколько там все могло промерзнуть - даже не представляю.
Вопрос как раз и состоит в том, какие мероприятия им прописать, чтобы не возникло последствий на нашу голову.
Здание в плане довольно большое по площади, если пойдет слишком неравномерная осадка - будет неприятно.
VITan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:33
#6
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


VITan, подробно, какой фундамент, размеры здания в плане, есть нет подвал, теплый холодный, грунты, вода
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 10:47
#7
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


Фундамент ленточный сборный железобетонный. Глубина заложения фундаментов 3м. Есть подвал. Здание П-образной формы в плане, ширина 15м, длина каждого прямолинейного блока 30-40м. Основание - тяжелый суглинок и гравийный грунт с суглинистым заполнителем. Воды нет (верховодка в весенний период). Насчет холодных/теплых грунтов не могу сказать.
VITan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:05
#8
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


я вижу пока два варианта решения:
1. Посредством откопки нескольких шурфов выяснить глубину промерзшего грунта, снять его (только под лентами ф-та), затем выполнить подсыпку с уплотнением верхнего слоя грунта
непромороженным песком, пгс до проектной отм низа фундамента

2. То же самое что и по п.1, только вместо подсыпки выполнить увеличение глубины заложения фундамента.

Ну естественно работы вести небольшими захватками для предотвращения промерзания грунта в период производства работ.
Полы в подвале выполнять видимо уже в теплое время года.
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 11:20
#9
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


Большое спасибо!
Мои мысли близки к этим вариантам. Сейчас надо грамотно преподнести это заказчику, чтоб он наконец отказался от строительства зимой!
VITan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Дно котлована ниже проектной отметки. Лыжник Разное 18 16.08.2007 14:08