Непрочитано 28.02.2017, 13:37 #1
Армирование подошвы ленточного фундамента
Burunduk133
 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36

Доброго дня.Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм,высота 300мм,ширина и высота ленты 400мм и 1700 мм соответственно.Бетон М 250.Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный.Подошва армированна нижней сеткой (арматура 10мм с ячейкой 300 на 300мм).Грунты 5-6кг/см2,подошва ниже глубины промерзания,УГВ низкие,промерзания грунта практически нет,есть сейсмика.Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы с учётом вышеперечисленных вводных?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?Заранее всем спасибо, кто остался не равнодушным.
Просмотров: 7179
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:26
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Давно, когда на Руси железа было маловато. Фундамент с такими параметрами сделали бы из камня на растворе (бетона В20 тоже было маловато) и не парились бы.

----- добавлено через 54 сек. -----
Вчера насмотрелся, Екатерина. Взлет
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2017, 18:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм....Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный
т.е. 13/0.6=22т/м2
Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Грунты 5-6кг/см2
это шож за грунты такие и откуда цифра?
Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы....Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?
подойдет наверное
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 21:29
#4
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


В местах проемов в стенах надо проверить подошву на изиб от отпора грунта и на поперечные силы. Кроме этого, проверить продольную арматуру подошвы по общему расчету сооружения совместно с основанием в том числе с учетом сейсмики. Желаю успехов.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 22:30
#5
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36



Я не знаю насколько это правда ,но слышал такое мнение ,если высота подошвы в 1.5-2 раза больше выступов подошвы ,то подошву можно вообще не армировать.В моем случае высота подошвы 300мм ,а выступ с каждой стороны по 100мм.
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 22:36
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
,то подошву можно вообще не армировать.
1. армируют и по расчету и конструктивно /даже если проходит бетонное сечение, но не всегда.
2. основное рабочее армирование в этом случае вдоль длинной стороны ленты.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 04:37
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
ширина и высота ленты 400мм и 1700 мм соответственно.Бетон М 250.Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный.
13т/0,4м = 32,5т/м2 = 3,25 кг/см2

Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Грунты 5-6кг/см2.
А зачем вам вообще уширение? Там поди и модуль в районе 30 МПа?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:05
1 | #8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?
Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик.
Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 15:48
#9
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик.
Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование.
Спасибо.Там , по проекту в подошве должно быть две сетки(верхняя и нижняя) с ячейкой 150 на 150 из 12 арматуры, а прораб сделал только одну нижнюю сетку,да и то из арматуры 10мм и с ячейкой 300 на 300мм ,а я этот момент упустил по незнанию.По проекту лента армируется арматурой 10мм состоящей из 8 ниток на высоту ленты(2 продольные с поперечными из гладкой арматуры) каждые 300мм высоты.А мы сделали сверху ленты объемный каркас состоящий из 4 ниток 12 арматуры и хомуты из гладкой 8(получилось типа армопояса). В итоге,пятка армированна нижней сеткой, а верх ленты это Армопояс,в середине ленты арматуры нет.Вот и стремно ,что отступили от проекта фундамента.Грунты похоже скальные,так как ковшом вырыли траншеи а дальше ковш начал шкрясти,нужно было гидромолот цеплять,хотя и зарылись на метр в грунт
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:52
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Вот и стремно ,что отступили от проекта фундамента.
Если такое армирование по проекту - кто автор этого проекта? Предположу, что архитектор, а не конструктор. На вашем фундаменте небоскребы можно строить.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 17:31
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Грунты похоже скальные
Вы даже не поняли скала - не скала, когда зарывались в грунт на метр?
Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
есть сейсмика
Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 17:50
#12
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Вы даже не поняли скала - не скала, когда зарывались в грунт на метр?

Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.
Там валуны с котлована грузили на камаз по 2-3 штуки и когда их в кузов бросали ,то этот камаз на 30градусов кренило.Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом так как ковш грунт не мог взять а Вы говорите не скальный))))) У нас в Севастополе большая часть фундаментов из ФБС сделали (при высокой сейсмике),а там кроме петель больше нет металла и марка бетона в ФБС кажется не более М150.Так что где сермяжная правда??
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 06:35
#13
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
камаз на 30 градусов кренило
Вам виднее было, одно хочу заметить Камаз не яхта.


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом
Если у Вас здание то на скале, то на...содержимом ямы то нужна была наверно продольная арматура в фундаменте.


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
подошва ниже глубины промерзания,.....,промерзания грунта практически нет
Это как?
Сделали, так сделали. Исполнительную хоть составьте с освидетельствованием грунтов котлована.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование подошвы ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39