Непрочитано 29.04.2021, 18:09 #1
Как проверить основание при соотношении сторон подошвы 1:4?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется столбчатый фундамент под сквозную колонну с большим моментом и малой продольной силой. Развиваю подошву в плоскости момента до соотношения 1 : (3-4). Но соотношения для которых работают проверки не более 1:1,7.
Вопрос: как проверить основание под подошвой столбчатого фундамента при соотношении сторон подошвы 1:4?
Просмотров: 1964
 
Непрочитано 29.04.2021, 18:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но соотношения для которых работают проверки не более 1:1,7
Не видел такого соотношения, поделитесь пожалуйста источником.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 23:22
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


СП 22
Цитата:
после расчёта Nu (на несущую способность)
Примечания ...
3 При соотношении сторон фундамента >5 фундамент рассматривается как ленточный и коэффициенты , и принимают равными единице.
?

В качестве альтернативы при постоянном моменте уравновесить фундамент вы можете попытаться пригрузом...
При переменном моменте, в принципе, тоже... 2 пригрузами...
Читал ещё про грунтовые анкеры. Но это какая-то ересь.
Самый сок, это, конечно, выполнение требования о совпадении вектора равнодействующей и центра подошвы. В смысле наклонная подошва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2021 в 23:32.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2021, 00:14
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
поделитесь пожалуйста источником
- в нормах не нашёл, в учебниках встречал, в ФОКе есть ограничение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2021, 04:09
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Не видел такого соотношения, поделитесь пожалуйста источником.
Тоже не понял, откуда 1:1,7.
Например, для расчета осадки в таблице 5,8 предельное соотношение 1:5.

Понятно, что есть рекомендации, например в Пособии по эстакадам, но данные рекомендации не есть

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но соотношения для которых работают проверки не более 1:1,7.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проверить основание при соотношении сторон подошвы 1:4?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно замоделировать ленту фундамента без подошвы в ПК ЛИРА САПР 2017? Student_97 Лира / Лира-САПР 0 03.07.2020 01:04
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. scad2015 SCAD 0 08.05.2019 13:03
Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов RamilS1977 Технология и организация строительства 0 17.08.2018 20:08
Как проверить правильность выбора марки фундамента? Дмитрий1408 Основания и фундаменты 3 05.12.2017 18:38
Наращивание подошвы железобетонных стаканов pelmewer Железобетонные конструкции 4 22.04.2015 08:01