Эвакуационная дверь или нет?
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3633
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002
|
Иногда надо читать дальше 2-ого пункта)
ст.89 ФЗ-123 Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 24
|
Сергей спасибо за ваш ответ. Не могу сказать. Т.к. документации нет на объект.
Здание 3 этажа. 1 этаж - мебельный магазин. 2-3 это парковка. Я этот пункт прочитал. Но возникли сомнения по классу помещения парковки. Последний раз редактировалось hulk45, 03.10.2019 в 00:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002
|
вообще прикольно - над помещением с массовым пребыванием людей (магазин) расположены этажи с нехилым количеством легкогорючих жидкостей (в баках машин). Тут уже СТУ, похоже.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 24
|
Сергей, так как считаете эвакуационная дверь или обычная пожарная? Просто меня смущает ссылка что холл перед лифтом это ПОМЕЩЕНИЕ.
По ГОСТ Р 53296-2009 5.2.2 это ТАМБУР. СП 4.13130.2013 к автомобильным стоянкам 6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается. В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом, выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток подземной автостоянки, допускается предусматривать только во входной вестибюль здания другого назначения. При необходимости сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать также и противодымную защиту общих лифтовых шахт и лестничных клеток. Но у меня большие сомнение что это вообще тамбур-шлюз Последний раз редактировалось hulk45, 03.10.2019 в 01:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002
|
Цитата:
Цитата:
А насчет двери - уже писал выше, и смотря какие компенсирующие мероприятия в СТУ - если оно было, конечно.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще есть СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
4.3* Стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. Стоянки автомобилей (включая механизированные), встроенные в здания должны быть отделены от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Получается помещение стоянки это явно не Ф5? И ст.89 не применима? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Для начала бы разобраться с понятийным аппаратом: эвакуационным может быть выход, но не собственно дверь, далее, дверь при этом либо "обычная, либо "пожарная". Эвакуационный выход может быть заполнен любой из них в зависимости от места его размещения.
в ст.89 ФЗ 123 есть ещё пункт 14 пп.1 вот с него и начните размышления. Кстати, а какими особенными свойствами должна обладать"эвакуационная дверь" в отличие от "обычной пожарной"? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 24
|
Если она эвакуационная то должна разблокироваться вручную, у нас же она автоматическая. И при пожаре можно сделать чтобы изнутри дверь выпускала, а снаружи не впускала.
инженер ответил что помещение класса Ф5 класс В. (не А или Б) Каким образом доказать что дверь не эвакуационная? Последний раз редактировалось hulk45, 03.10.2019 в 09:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Никак. Лифтовой холл не лежит на пути эвакуации. Другое дело, что для двери все равно должна быть предусмотрена возможность открывания механическим способом, без автоматики.
Та цитата, которую вы привели, это не определение путей эвакуации. Это требования, которым они должны соответствовать. Но это не значит, что всякий путь, который им соответствует, является путем эвакуации Где они у вас в здании и проекте предусмотрены - можно только гадать. Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
в разделе "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должны быть планы здания с указанием путей (маршрутов) эвакуации, почти эти же планы развешиваются на каждом этаже здания. Если через ваш лифтовый холл (тамбур) они проходят (а это иногда возможно если верить ст.89 п.14 ФЗ 123), тогда выход (не дверь!) является эвакуационным, в противном случае - не является. Лифты при пожаре переходят в особый режим, при котором опускаются на первый посадочный этаж, открывают двери и пользоваться ими никто не может (за исключением лифтов для перевозки пожарных подразделений) - из лифтового холла (тамбура) просто некому эвакуироваться. Хотя в практике был случай, когда по предписанию надзора было необходимо вынести слаботочный щит из лифтового холла, как "находящийся на пути эвакуации", хотя никакого пути там в помине не было.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017 | alexNAP | Revit | 12 | 17.02.2018 08:38 |
Дверь или перегородка? Помогите с аргументацией | Михаил 119 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.03.2015 07:55 |
Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок? | Лариса34 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.02.2015 16:52 |
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома | Brulik3000 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.10.2014 15:14 |
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре | Niko79 | Инженерные сети | 6 | 20.01.2011 14:57 |