| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница в административно-бытовом здании

Лестница в административно-бытовом здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2014, 10:53 #1
Лестница в административно-бытовом здании
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Лестница высотой около 10 метров высотой. Одномаршевая, в связи с тем что расположена в переходе, где ограничена ширина. Возникают вопросы. Какие параметры можно принять чтобы по максимуму сократить длину. в снипе административно-бытовые здания - ни слова. В СП по эвакуационным путям сказано что административно-бытовые корпуса производственных зданий следует проектировать по п. 8.3 как офисы, конторы и т.д. Там только: не более 45 гр., проступь 250мм, высота ступени 220мм.
Так еще и в моей ситуации это не эвакуационный путь! Так что, никаких ограничений что ли?
Если принять как для эвакуационных 250х220 - тогда угол 41 гр. Марш такой длины сплошным делать по логике тоже нельзя нужны площадки для отдыха, хотя бы одну.

Что я упустил?


П. С. Люди там будут ходить по нескольку раз в день. Из раздевалки в цех - на обед - обратно. Лестница должна быть хотя бы минимально но удобной. На мой взгляд ступени узковаты.
Просмотров: 2877
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:08
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Упустили картинку.
Что значит сократить длину? А дальше прыгать что-ли?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:44
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Что значит сократить длину?
Путём оптимального выбора уклона и площадок для отдыха
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 13:48
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Если не путь эвакуации - никаких ограничений, только здравый смысл.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:58
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
только здравый смысл.
Отлично! Поделитесь соображениями)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 08:43
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А еще длинные марши принято делить промежуточными площадками. В СП 1.13130 для эвакуационных лестниц есть четкие ограничения по количеству ступеней в марше. А для служебных лестниц на вкус автора, но без промежуточных площадок лестница выйдет жуткая
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница в административно-бытовом здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании? Didencool Прочее. Архитектура и строительство 2 29.01.2020 11:17
Лестница в здании Ф3.6 (Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей) casemsot Архитектура 1 14.01.2014 09:54
Лестница 2 типа в здании III класса огнестойкости itazura2009 Архитектура 2 23.08.2012 15:06
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Лестница в административном здании. Igo59 Архитектура 1 01.12.2009 08:39