Непрочитано 20.02.2014, 10:22 #1
Требования к негорючести чердачного перекрытия
Сергей Романович
 
Строительство
 
Нарьян-Мар
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 5

Здравствуйте! Собираемся утеплять чердачное перекрытие. Пирог следующий: гидро - пароизоляционная пленка Тс, 80 мкм., с перехлестом полотнищ и проклейкой швов далее жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты ВЕНТИ БАТТС (НГ) с толщиной еще не определились. Вопрос к Вам, нужно ли по этому утеплителю делать сборную стяжку из асбестоцементного прессованного плоского листа и ЦСП? И почему покрытие чердачного перекрытия должно быть негорючим ?
Спасибо.
Просмотров: 11949
 
Непрочитано 20.02.2014, 15:56
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
Вопрос к Вам, нужно ли по этому утеплителю делать сборную стяжку из асбестоцементного прессованного плоского листа и ЦСП?
Нужно делать стяжку ("покрытие" пола чердака) по утеплителю либо "ходовые настилы", только если на чердаке будут помещения, требующие для обслуживания прохода персонала по чердаку. Необязательно из шифера и ЦСП, можно и просто из досок, например. Лучше всё же стяжку сделать по всей площади чердака для предохранения утеплителя от возможных повреждений при эксплуатации - голуби, мыши и т.п.
Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
И почему покрытие чердачного перекрытия должно быть негорючим ?
Нормативных требований к горючести покрытия пола чердака нет, есть требования по классу конструктивной пожарной опасности и пределу огнестойкости всей строительной конструкции чердачного перекрытия "в целом".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 16:52
#3
Сергей Романович

Строительство
 
Регистрация: 20.02.2014
Нарьян-Мар
Сообщений: 5


"есть требования по классу конструктивной пожарной опасности и пределу огнестойкости всей строительной конструкции чердачного перекрытия "в целом"." Отлично..... Где мне можно прочитать про предел огнестойкости ? из действующих нормативов конечно. Спасибо за ответ
Сергей Романович вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 17:20
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
"есть требования по классу конструктивной пожарной опасности и пределу огнестойкости всей строительной конструкции чердачного перекрытия "в целом"." Отлично..... Где мне можно прочитать про предел огнестойкости ? из действующих нормативов конечно. Спасибо за ответ
Начтине с СНиП 21-01-97
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 17:21
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
Где мне можно прочитать про предел огнестойкости ? из действующих нормативов конечно. Спасибо за ответ
Приятно поговорить с умным человеком?
Если опишите весь состав ("пирог") чердачного перекрытия - со стороны верхнего этажа до чердака, тогда можно будет отвечать конкретно. А так спасибо за вопрос.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 06:58
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если опишите весь состав ("пирог") чердачного перекрытия - со стороны верхнего этажа до чердака, тогда можно будет отвечать конкретно. А так спасибо за вопрос.
Ага, а еще назначение и этажность здания, чтобы с требованиями пожарными к конструкциям определиться.

И возможно, Сергей Романович, разговор уже предметный пойдет...
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 11:53
#7
Сергей Романович

Строительство
 
Регистрация: 20.02.2014
Нарьян-Мар
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Ага, а еще назначение и этажность здания, чтобы с требованиями пожарными к конструкциям определиться.

И возможно, Сергей Романович, разговор уже предметный пойдет...
Детский сад, здание кирпичное 2х этажное, уровень ответственности и степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Пирог чердачного перекрытия: плита перекрытия 220 мм., пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки с проклейкой швов, утеплитель ROCKWOOL Венти баттс - 200 мм.(два по 100 мм.) и ROCKWOOL Венти баттс - 50 мм. - этот слой плотная твердая каменная вата. Вот и возникает вопрос - нужна ли поверх него цементная стяжка если инженерных систем нет на чердаке и можно обойтись только ходовыми мостиками.
Сергей Романович вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 13:03
1 | #8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
Детский сад, здание кирпичное 2х этажное, уровень ответственности и степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Пирог чердачного перекрытия: плита перекрытия 220 мм., пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки с проклейкой швов, утеплитель ROCKWOOL Венти баттс - 200 мм.(два по 100 мм.) и ROCKWOOL Венти баттс - 50 мм. - этот слой плотная твердая каменная вата. Вот и возникает вопрос - нужна ли поверх него цементная стяжка если инженерных систем нет на чердаке и можно обойтись только ходовыми мостиками.
Сергей Романович, если чердак отделяет обычная сборная железобетонная многопустотная плита толщиной 220 мм (соответствующая серии 1.141-1), то только для одной этой плиты, без остальных составляющих "пирога" чердачного перекрытия, предел огнестойкости - 1 час (REI 60) (по данным серии 1.141-1, вып. 60), что вполне достаточно для обеспечения требуемого предела огнестойкости чердачного перекрытия REI 45 для здания II степени огнестойкости (табл. 21 ФЗ№123).

Цитата:
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
Вот и возникает вопрос - нужна ли поверх него цементная стяжка если инженерных систем нет на чердаке и можно обойтись только ходовыми мостиками.
В стяжке нет необходимости в Вашем случае, так же как нет её и в ходовых настилах для прохода - так как, как я понимаю, никто по чердаку регулярно ходить не будет во время эксплуатации здания.

В здании детского сада (класс Ф1.1) обязательно должен быть негорючим утеплитель, если он будет ничем не защищён:
ФЗ №123:
Цитата:
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
Offtop: Сильно смущает применение для чердачного перекрытия мягкой (низкой плотности) минваты марки ВентиБаттс, а не жёсткой, высокой плотности - РуфБаттс, что было бы куда более предпочтительно для удобства последующей эксплуатации здания.
Но это к вопросу в теме не относится.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.03.2014 в 14:17. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 14:46
#9
Сергей Романович

Строительство
 
Регистрация: 20.02.2014
Нарьян-Мар
Сообщений: 5


----- добавлено через ~2 мин. -----
Благодарю. Всегда приятно получить квалифицированный ответ. Тема закрыта.
Сергей Романович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к негорючести чердачного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37