| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.06.2007, 23:07 | #1 | |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления.
москва
Регистрация: 20.05.2007
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8433
|
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
Конечно возможна!!!
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области ТСН МФ-97 МО Утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9 Вот сцылка, правда у меня нашлось их 2 штук, возможно они одинаковые. http://slil.ru/24455864 |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1. мостик холода все равно есть; 2. при такой схеме возможно пучение фундамента. Но тут надо геологию смотреть. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ЛИС
Ну Я имел ввиду конечно же не данный ф-т а подобный тип ф-тов. Там ведь в нормах довольно хорошо показаны типы ф-тов. Да и фины туть рядом строять подобные ф-ты давно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
Цитата:
Гидроизоляция, утепление и т.д. в данных фундаментах не проблема. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Про конструкцию подстилающих слоев пола голова уже не болит. Но зато утепление и основание надо делать более грамотное чем при ленте. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Хоть я и не конструктор, тоже добавлю.
Для малонагруженных зданий незаглубленные фундаменты гораздо лучше прохождения ниже глубины промерзания. Так строят везде. Множество сооружений, а крупноблочные заводского изготовления - так просто на салазках остаются. У меня у самого дача так построена. Стоит 25 лет, пережила несколько наводнений. Домики рядом на "правильных" фундаментах разрушились. Напомню, что одним из первых решений великого русского Инженера В.И.Шухова был отказ от фундаментов под резервуары. До него их делали ленточные. Так что нужно достаточно жесткое основание и жеская схема. И пусть грунт от морозного пучения хоть заколеблется - не страшно. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Мелкозаглубленный фундамент можно устроить на искусственном непучнистом основании( песок, щебень), подошва подушки должна быть заведена за глубину промерзания. Узел, я извеняюсь, дурацкий.. проектировщик видимо хотел утеплить грунт под плитой... Это лишнее, достаточно искуственного основания из непучнистого грунта
|
|||