Непрочитано 17.10.2015, 08:12
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Beast Scream
 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12

Добрый день!
Хотел бы с вами посоветоваться!
У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
я сомтрю на фотографии и все же сомневаюсь... что 140 мм армопояса впоследствии потянут нагрузку. уже сейчас плита перекрытия полностью опирается на него на двух оконных проемах.
Что можете сказать по надежности данного армопояса?
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2601.JPG
Просмотров: 1330
Размер:	255.5 Кб
ID:	158658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2589.JPG
Просмотров: 1146
Размер:	161.9 Кб
ID:	158659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2549.JPG
Просмотров: 1142
Размер:	275.3 Кб
ID:	158660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2190.JPG
Просмотров: 1077
Размер:	109.9 Кб
ID:	158661  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 958
Размер:	340.7 Кб
ID:	158662  


Просмотров: 19178
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:40
#41
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Нормально, стеклопакет еще подопрет)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:06
#42
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Еще
А зачем обрамили экструзию уголком ?
Наружный уголок надо было тоже расположить в плоскости бетонной стены перед утеплителем и кирпичом. У вас появился мост холода между улицей и помещением, зимой по контуру окна будет мокрота.
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:14
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Наружный уголок надо было тоже расположить в плоскости бетонной стены перед утеплителем и кирпичом. У вас появился мост холода между улицей и помещением, зимой по контуру окна будет мокрота.
это минимальное плохо из того что может случиться
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03