Непрочитано 04.09.2019, 09:00
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках
Nik1992
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42

Добрый день!
Армирую пилон 220х1000. По расчету требуется в качестве горизонтальной арматуры использовать Ø8 А500С.
Вопрос. Какой должен быть диаметр загиба хомута в месте охвата вертикального стержня и размеры самого крюка?
- в СП63 п.10.3.33 "При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба" и т.д. - 5d.
- в мет.пособии "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ" 2016 года табл.3.2 - 3d.
- в руководстве по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона для периодички вообще допускаются стержни без крюков.
Ваши предложения.

Или вообще сделать 2 П-образных стержня с нахлестами и затянуть все шпильками?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-2019-09-04-09-54-06.png
Просмотров: 1126
Размер:	6.7 Кб
ID:	217450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-2019-09-04-09-54-40.png
Просмотров: 1087
Размер:	55.5 Кб
ID:	217451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-2019-09-04-09-58-07.png
Просмотров: 898
Размер:	7.2 Кб
ID:	217452  

Просмотров: 16440
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:33
#21
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Пруфы?
Угол гибки на станке устанавливается путем вставки "пальца" в отверсие по краям барабана. Если вставить палец в определенное отверстие то будет постоянно гнуться 90градусов. То есть 5 одинаковых гибов в первом случае, один последовательно за другим. И два гиба под 135 градусов и три гиба под 90градусов во втором случае, не последовательно, так как придется переставлять палец.
Также хомуты по первому способу после монтажа делают конструкцию более жесткой (особенно если конструкция предварительно изготовлена и подлежит транспортировке), так как сами хомуты связываются в месте нахлеста вязальной проволокой четыре раза (по два на сторону.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 185
Размер:	23.0 Кб
ID:	217516  Нажмите на изображение для увеличения
Название: images.jpg
Просмотров: 234
Размер:	4.7 Кб
ID:	217517  
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 17:10
#22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


balabenuk
Ну ладно, принимается. Весьма притянуто за уши, конечно...
C учётом общей массы и сложности работы по гнутью арматуры на площадках или заводах такие хомуты гнуть сложнее обычных на ~2%. А проектировщику, как обычно, на эту сложность вообще плевать.
Так что я за 135гр.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=azD8OWfiaeQ
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Eu8NL1NmBRI
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=o-1J2F_QAw0
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 13:51
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Такие марки стали не предназначены для гибки.
тоже задался этим вопросом, потому как нужно согнуть 16-А500С
и вот что есть в ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия :
5.5 Арматурный прокат должен выдерживать одно из следующих испытаний:
- на однократный изгиб в холодном состоянии до угла 180° вокруг оправки диаметром, равным 3
- на изгиб до угла не менее 90° с последующим разгибом на угол не менее 20°.
Диаметры оправки для испытаний на изгиб с последующим разгибом должны соответствовать указанным в таблице 4.


Отсюда вопрос - могу ли я гнуть А500С по диаметру 3dн?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 263
Размер:	69.5 Кб
ID:	232107  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 14:34
1 | 1 #24
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
выдерживать одно из следующих испытаний:
Это испытания арматуры , а не рабочее состояние. При диаметре 3dh на 180 смотрят не разрушился ли арматурный прокат. Актуальные диаметры гибки приведены в СП 63.13330 и СП несущие и ограждающие конструкции. При этом надо помнить что кроме самого проката есть еще бетон который он обжимает и может расколоть внутри загиба.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? Nik1992 Железобетонные конструкции 34 12.07.2017 07:29
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05