| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильно ли показан на схеме реверсивный рубильник?

Правильно ли показан на схеме реверсивный рубильник?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 14:53 #1
Правильно ли показан на схеме реверсивный рубильник?
Vasilii_Sergeevich
 
Регистрация: 15.06.2015
Сообщений: 3

Добрый день!

Нигде не могу найти нормативную ссылку на изображение реверсивного рубильника (см. вложение) или хотя бы механической блокировки при переключении. Подскажите, пожалуйста, каким нормативным документом определяется изображение реверсивного рубильника на схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реверсивный рубильник.JPG
Просмотров: 447
Размер:	21.9 Кб
ID:	207824  

Просмотров: 7842
 
Непрочитано 07.11.2018, 16:07
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


ГОСТ 2.755-87 (Обозначения условные графические. Коммутационные аппараты и контакты) для таких вещей предназначен, но реверсивного рубильника там нет. Я обычно использую такую зарисовку (хоть на ней и не показана блокировка, привык просто).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-11-07 16_08_56-Autodesk AutoCAD 2019 - [сборка 2.dwg].png
Просмотров: 1076
Размер:	7.7 Кб
ID:	207828  
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 16:42
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.755-87 (Обозначения условные графические. Коммутационные аппараты и контакты) для таких вещей предназначен, но реверсивного рубильника там нет. Я обычно использую такую зарисовку (хоть на ней и не показана блокировка, привык просто).
А вот это как раз запросто может быть и не реверсивный рубильник, а два обычных рубильника.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 19:08
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


я вот такое используем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
вру заготовка.dwg (94.5 Кб, 555 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 22:06
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Дык то же самое, два перекидных, включенных по схеме крест. Я реверсивные закладывал только на принципиальной схеме, в однолинейке уж не помню делал или нет. Основное отличие реверсивного от представленных выше перекидных это то что он трёхпозиционный (1-0-2), и механическую блокировку там рисовать тоже неправильно, т.к. по сути её там нету, просто сама конструкция подразумевает невозможность включения двух вводов. См. 4 вариант в аттаче. И пример как делал на принципиальной схеме, может что-то и не правильно, некому было подсказать. Тем не менее всё работает.
Получается mavik был ближе всех к истине, тем что указал рубильник в кружочке, но в его случае это просто его фишка так контакты обозначать. На самом деле тоже не верно, т.к. все эти кружочки, звёздочки и т.д. тоже имеют определённый смысл.
Вот вроде и разобрались, и для себя заодно решил этот вопрос , в споре рождается истина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: реверсивный рубильник.jpg
Просмотров: 1109
Размер:	106.8 Кб
ID:	207843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: реверсивный рубильник на принципиалке.jpg
Просмотров: 1204
Размер:	178.6 Кб
ID:	207844  

Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.11.2018 в 22:25.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 02:29
#6
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Vasilii_Sergeevich
Реверсивный рубильник на схеме показан неверно. Показан не реверсивный, а сблокированный рубильник. Суть работы реверсивного рубильника - если один включается, то другой при этом отключается. В вашей схеме оба либо включены, либо отключены. Отзеркальте один из рубильников и получится реверсивный.
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 12:12
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Vasilii_Sergeevich
Реверсивный рубильник на схеме показан неверно. Показан не реверсивный, а сблокированный рубильник. Суть работы реверсивного рубильника - если один включается, то другой при этом отключается. В вашей схеме оба либо включены, либо отключены. Отзеркальте один из рубильников и получится реверсивный.
Моё сообщение выше читали?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 11:20
#8
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Моё сообщение выше читали?
читал
DVAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильно ли показан на схеме реверсивный рубильник?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок YRAN SCAD 1 14.08.2013 23:22
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) smirniy Лира / Лира-САПР 8 14.10.2009 17:06