| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту

Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2013, 17:34 #1
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту
bolahg
 
Проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 109

Добрый вечер.
Требуется запроектировать перекрытие в детском саду. По данному объекту проводится капитальный ремонт.
Само здание двух этажное общей площадью в 1000 кв.м, год постройки 1953. Когда то там было перекрытие (незнаю какое), от него остались только балки БТ60 с несущей способностью 440 кг/пм, расположены с шагом 800 мм. Дано указание, использовать для перекрытия эти балки.
Был дан эскиз состава будущего перекрытия (см. вложение). У меня есть сомнения по огнестойкости этого перекрытия, но доказать обратное или обеспечить требуемый предел огнестойкости (REI45), не знаю как. Перерыл кучу документов: и Кучеренко (есть похожее но не то), пробовал осилить СТО (чет какая то муть, жуть) и еще кучу всякой всячины...
Осталась надежда только на опытных людей с данного форума.
Прошу помочь как обеспечить подобному перекрытию предел огнестойкости 45 мин? Ну и соответственно как доказать это, если пожарники пристанут.

Изображения
Тип файла: jpg Перекрытие.jpg (41.7 Кб, 2229 просмотров)

Просмотров: 13694
 
Непрочитано 20.12.2013, 17:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


этот пирог вообще никуда не годится, не только с точки зрения огнестойкости (которая ну никак не REI45).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 18:05
#3
bolahg

Проектирование
 
Регистрация: 09.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 109
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™


Может есть какой то способ повысисть предел огнестойкость до необходимого?
bolahg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 18:39
#4
bolahg

Проектирование
 
Регистрация: 09.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 109
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™


Может какое покрытие применить на профлист
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (47.0 Кб, 2216 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций.pdf (769.5 Кб, 1282 просмотров)
bolahg вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 18:59
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В СТО 0047-2005 есть сведения о том, что сталебетонные перекрытия имеют предел оогнестойкости RE30, то есть меньше требуемого. Но это касается плит, где профлисты имеют двойное назначение: опалубка не снимаемая и часть арматуры плиты; как правило там ещё есть стержневая арматура. В общем это ж-б конструкция. У вас же лист с засыпкой. т.е. предел огнестойкости чуть выше 15 минут как для обычного металла. Подшивка из листов ГСП конечно этот предел увеличивает, но вряд ли до 45 минут. Но тем не менее надо вам поискать эти данные по ГСП. Может быть двойная подшивка поможет.
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 19:19
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нет желания заменить керамзит на монолитный пенобетон? армированный ц/п раствор толщиной 10 мм - из области ненаучной фантастики. или что мешает выполнить монолитную плиту по опять же профлисту, только профлист укладывается по верху сборных жб балок? и т.д. и т.п.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 11:45
#7
bolahg

Проектирование
 
Регистрация: 09.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 109
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
о тем не менее надо вам поискать эти данные по ГСП
В посте №4 табличка, гипсовый лист толщиной 16мм обеспечивает огнестойкость 0,75ч, может я чего понял не так?
Может есть какая то методика расчета толщины огнезащитного покрытия, для металла толщиной 0,8мм?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нет желания заменить керамзит на монолитный пенобетон? армированный ц/п раствор толщиной 10 мм - из области ненаучной фантастики. или что мешает выполнить монолитную плиту по опять же профлисту, только профлист укладывается по верху сборных жб балок? и т.д. и т.п.
Дело в том что уже нарезали профлисты, засыпали керамзитом.

----- добавлено через ~6 ч. -----
Перелазил, перечитал все что возможно было.
Нашел      СП 55-101-2000 в нем есть график зависимости предела огнестойкости от толщины ГКЛ и приведенной толщины стали, в соответствии с ним для REI 45 нужно 42 мм ГКЛ, вопрос остается только по крепежным элементам подвесного потолка - будет ли такой предел огнестойкости. Затем наткнулся на СП 00.13330.2012 актуализированная редакция СП 55-101-2000 там уже нет такого графика.
Остается несколько вариантов: скружить всем голову расчетами по оценке огнестойкости (по книге Ройтмана); заказать испытания огнестойкости; получить по шее и переделать перекрытие.

----- добавлено через ~21 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нет желания заменить керамзит на монолитный пенобетон?
Может вы тогда посоветуете, чем воспользоваться для доказательства его огнестойкости.
bolahg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия dimati Конструкции зданий и сооружений 6 16.04.2010 18:02
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58