Считаю,что можно(но не всегда).Только нужно иметь монтажно-конструктивную схему этой панели,чтобы знать,как проходит арматура внутри панели.Потом размечается контур участка,делается рама-обвязка из прокатного металла,переключается нагрузка верхних элементов по расчетному участку,и после этого можно прорезать проем под раму ПВХ.Но опять станет вопрос согласования этих действий в арх.-строит. инспекции.А тут варианты разные.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Я так понимаю, речь идет о наружной стеновой панели, раз окно требуется установить.
При устройстве проема в этом случае (в случае подтверждения расчетом самой возможности устройста проема) потребуется какое-никакое усиление проема, как правило - металлом по периметру. Это вызовет хороший мостик холода, с которым потребуется бороться. Я бы не рекомендовал делать проем в наружной трехслойной панели.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Цитата:
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Несущая или нет? Этаж какой и сколько всего этажей (если несущая)? Окон в "сборняке" нет, как правило, в торцах зданий. У нас в таких местах бывает вообще две стены (несущая и навесная). Точно ж/б (допустим трёхслойная, изготавливаемая на заводе)? Не однослойная (допустим из керамзитобетона)? В Питере и "скорлупки" делают (ж/б панель, а по ней фасад в построечных условиях). Короче, информации по больше дай, тогда можно будет поразмышлять. Пока известно, что это панель, что она стеновая и что, вроде как, из сборного железобетона.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Панель, насколько я понимаю, самонесущая (см. фото). Требуется пробить, к сожалению, не один проем. Насчёт железобетонности до конца не уверен.
Панель, насколько я понимаю, самонесущая (см. фото). Требуется пробить, к сожалению не один проем. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2009 в 13:28. |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
1. Выясняется несущая ли это панель. сама себя несет или где?
2. Если несущая, то выясняем что за узлы сопряжения панелей и как передается нагрузка. 3. После этого расчитываем обойму-перемычку (смотря что понадобится) 4. выполняем перемычку без вырубки проема 5. вырубаем... 6. наслаждаемся... ждем ГАСН с конвертом )
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
если навесная и имеется подъемный механизм в виде крана)) может не морочиться а просто ее спокойно демонтировать а проем заполнить каменным облегченным материалом или другим...зачем придумывать гембель
__________________
саша |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2015
миасс
Сообщений: 11
|
мужики(и не только) подскажите красивое решение, требуется прорубить вход 2х2.4м в самонесущих трёхслойных ж/б панелях, панели(6х1.2м) навешены на стальные колонны. наличие фунд балки под вопросом, крепость пола в помещениях под вопросом. плиз хэлп
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Расчетная схема стеновой бетонной панели | OlegVR | Расчетные программы | 2 | 17.10.2008 18:42 |
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели | whoami | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.07.2008 18:50 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |