Непрочитано 02.05.2013, 15:12
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
MONSTR123
 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Имеется 5-этажное здание - каркасное (ригели и колонны ж/б сборные), под колоннами - столбчатый фундамент. Сетка колонн - 6х6 м. Собираю нагрузки на один столбчатый фундамент. Соответственно, грузовая площадь будет 36 м2. Это всё понятно, если расчитывать плиты перекрытий, колонну. А что если:

1. В мою грузовую площадь попадают стены и перегородки, как от них собирать нагрузку?
2. Какая будет грузовая площадь от ригеля? Половина его длины?
Просмотров: 17567
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 12:18
#21
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Да нет, это специальность такая... В общем, долгая история.
Приходится теперь изучать инженерную основу с нуля и расчитывать конструкции.

Дико извиняюсь за следующий, вероятно, очень глупый вопрос, но не могли бы Вы в двух словах пояснить, что из себя представляет нагрузка? Т.е. где-то берется кг/м2 умножается на объемный вес, где-то берут кг/м3, где-то тонны. Хочется просто для себя понять, чтобы в дальнейшем правильно все расчитать.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:26
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вот что тут ответить? Возьмите СНиП 2.01.07-85, СТО 36554501-015-2008, курс физики, справочник проектировщика Уманского, т.1 почитайте.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 13:22
#23
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Проще говоря, объемный вес = общая площадь * толщина * плотность материала.
А нормативная нагрузка = толщина * объемный вес (это если для перекрытий, например).

Всё правильно?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 13:49
#24
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
Проще говоря, объемный вес = общая площадь * толщина * плотность материала.
А нормативная нагрузка = толщина * объемный вес (это если для перекрытий, например).

Всё правильно?
нет, объемный вес-есть плотность(те же яйца только в профиль)

нормативная нагрузка-это нагрузка, векторная величина, мера воздействия на тело, если смотреть на плиту, на нее будет действовать:
1) собственный вес, т.е. масса самой плиты=объем*плотность; масса стяжек, полов и т.д.
2) вес того что на ней стоит(в статике) у этого всего есть свой вес, который дан с СНиПЕ -считается что нагрузка в жилых зданиях на перекрытия -150 кг/м2. т.е. на каждый кв. метр перекрытия можно положить 5 мешков цемента.

Удачи в инженеринге, че)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:52
#25
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Вот совет чтобы разобраться во всем: учить физику(математику)-сопромат-строймех-конструкции. Именно в такой последовательности. И будет счастье.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 07:19
#26
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


ябс, Спасибо большое! Коротко, ясно и очень понятно, что мне и нужно было. Для жилых зданий - 150 кг/м2, а для общественных сколько взять? Мне сказали 400 кг/м2, не многовато ли?

И такой вопрос: на последнем этаже конструкции - металлические. Балка - двутавр, масса - 338,1 кг, пролет 6 м (балка - 5,65 м). Нагрузка от нее будет как от ригеля? Нагрузка = (338,1 кг/5,65 м)* 2,8 м (половина пролета) = 0,167 т. Всё правильно? И там же колонна - двутавр 35К1, длиной 3020 м и массой 331,29 кг. Нагрузка от нее будет собственный вес (масса?) - 0,331 т?

Последний раз редактировалось MONSTR123, 07.05.2013 в 07:50.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 07:46
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А вы в СНиП-то заглядывали про который я вам написал? Там есть такая табличка 3.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 08:43
#28
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Alex_26, Да, извините, действительно, как я ее не заметил... Просто голова уже крУгом. И все-таки... 400 - многовато, 200 - нормально, не мало? Здание с подвалом, 5 этажей, раньше был домом бытовых услуг, сейчас его переделывают в торговый центр (30х42 м) - бутики, кафе, ремонтные мастерские и др. услуги. 200 кгс/м2 принять?

P.S. В результате всего сбора нагрузок под один стакан фундамента общая нормативная нагрузка получилась ~ 95 т. Нормально?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 09:00
#29
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
200 кгс/м2 принять?
п. 4 г указанной таблицы! И не забудьте коэффициент надежности 1,2! И это еще - не менее! Уточните у технолога! Да и вообще отдали вы проект кому нибудь из конструкторов - не сарай чай строите!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 09:03
#30
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Я же не строю, а проверяю в учебных целях, тем более для нашей специальности хотя бы разобраться со всем этим и уже прекрасно будет.
Спасибо за помощь.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 09:33
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А-а-а! Уф, полегчало! Ну да, - тогда нагрузка не менее 400х1,2=480 кг/м2. При установке высоких стеллажей хранения, или при хранении чего либо сильно плотного (типа цемента в мешках в штабелях) либо при установке тяжелого холодильного оборудования - к технологам за нагрузками! Не забывайте про вес перегородок - если из кирпича (даже 120 мм толщиной) то уже тяжело - а если уж 250 - то задавать в виде сосредоточенной линейной (не размазывая по площади)! Для книг (если магазин книжный) тоже тяжело!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:25
#32
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Alex_26, Спасибо. :-) А что скажете по поводу общей нормативной нагрузки? 95 т на один стакан фундамента. Нормально? Я сейчас буду приступать к проверке несущей способности фундамента. Не бойтесь, методичка есть, глупые вопросы задавать не буду. :-)
И по поводу двутавровых колонн и балок я выше правильно написал?
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:36
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Условно можно принять вес квадратного метра торгового здания 1,2-1,5 тн, у вас 5 этажей + покрытие. Итого (при шаге колонн 6х6) = 1,5х36х5,5(покрытие принимаем 0,5 от перекрытия, а пол первого этажа считаем не по грунту а по плитам) = 297, приблизительно 300 тн. Тут все будет зависеть от технологической нагрузки на перекрытия и от типа и расположения перегородок. Это расчетная, условно делим ее на 1,10-1,20 это будет нормативная! Ах, да коэффициент сочетания нагрузок выключен!
P.s. По поводу балок и колонн - правильно.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:54
#34
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Капец... Как же я так насчитал тогда...
- от колонны: 9,12 т;
- от перекрытий: 55,53;
- от ригелей: 12,75;
- от лестничного марша: 1,29 т;
- от стен и перегородок: 14,94 т;
- от надстроенного 5-го этажа (все конструкции + покрытие): 2,9 т.

Итого: ~ 97 т.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:51
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
- от перекрытий: 55,53;
Вот эту цифру поподробнее - что туда входит?

Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
- от надстроенного 5-го этажа (все конструкции + покрытие): 2,9 т.
И вот эту
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 12:09
#36
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


От перекрытий:
- сама плита: 0,061 (толщина приведенная) * 36 м2 * 2,5 т/м3 * 5 этажей = 27,45 т;
- цементно-песчаная стяжка (0,03 м + 0,02 м - 2 слоя, один при первоначальном строительстве перед мозаичным полом, второй - после реконструкции перед керамогранитной плиткой) * 36 м2 * 2 т/м3 * 5 эт = 18 т;
- мозаичное бетонное покрытие: 0,02 м * 36 м2 * 2,2 т/м3 * 5 эт = 7,92 т;
- керамогранитная плитка: 0,005 м * 36 м2 * 2,4 т/м3 * 5 эт = 2,16 т.

От 5 этажа:
- от балок: (338,1 кг/5,65 м * 2,8 м) * 3 штуки = 0,5 т;
- от металл. колонны: 0,331 т;
- от прогонов: 0,154 кг * 5 шт. (в мою грузовую площадь попадают 5 прогонов) = 0,77 т;
- от покрытие - плиты ПТК-200: 1,34 т (рассчитывал по слоям).
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:23
#37
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
0,061 (толщина приведенная)
Лихо вы привели! Плиты обычные пустотки? Обычно берется вес плиты (грубо плита 1,5х6 м весит 2,8 тн) и делится на ее площадь и это получается нормативная в районе 310-330 кг/м2. Может у вас не пустотные?

Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
- мозаичное бетонное покрытие: 0,02 м * 36 м2 * 2,2 т/м3 * 5 эт = 7,92 т;
- керамогранитная плитка: 0,005 м * 36 м2 * 2,4 т/м3 * 5 эт = 2,16 т.
Вот здесь не понятно - они что одновременно? Друг над другом?

А где технологическая нагрузка - 480 кг/м2?

Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
от покрытие - плиты ПТК-200: 1,34 т (рассчитывал по слоям)
А это кто что? На площадь 36 м2 получается толщина железобетона примерно 1,5 см?
А снег где?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 12:41
#38
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


1. Плиты пустотки обычные ж/б, толщина 220 мм, диаметр пустот - 159 мм.
2. Да, слои одновременного друг над другом: на мозаичный пол сверху стяжку сделали, поверх положили керамогранит.
3. ПТК - это сэндвич панели, кровельные плиты толщиной 200 мм, трехслойные - утеплитель и с обеих сторон оцинкованные листы.

4. Технологическая нагрузка у меня во временной длительной: 400*36*5=72т.
5. Снег считаю во временной кратковременной.
6. То, что я посчитал 97 т - это только нагрузка от собственного веса конструкций.
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:57
#39
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
То, что я посчитал 97 т - это только нагрузка от собственного веса конструкций.
Если от собственной - то с корректировкой по пустоткам о которой я говорил - скорее всего правильно, плюс еще технология и снег дадут еще 100 тн. У вас получается вес 1 м/кв = порядка 1,1 тн (от перегородок 83 кг/м2 - обычно больше, но это конечно от схемы расстановки и материала зависит)
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 13:02
#40
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Т.е. в принципе, если исправить нагрузку от плит перекрытия и учесть технологию и временную, то получается нормально?
Сейчас пытаюсь посчитать фундамент на несущую способность... Не думал, что будет так сложно. Методички оказалось недостаточно, перелопатил весь интернет. Не посоветуете какой-нибудь хорошей литературы по определению несущей способности стаканного фундамента? Никак не могу понять, как определить горизонтальную составляющую нагрузки.
MONSTR123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21