ИХМО Коэф. брать нужно, но только для бокового трения по набухающему слою, прочие слои учитываете полностью. Упоминание о коэф. есть только здесь:
9.3. При расчете свайных фундаментов в набухающих грунтах по несущей способности значения расчетных сопротивлений набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi сваи или сваи-оболочки должны приниматься на основании результатов статических испытаний свай и свай-штампов в набухающих грунтах с замачиванием на строительной площадке или прилегающих к ней территориях, имеющих аналогичные грунты. При отсутствии ко времени проектирования свайных фундаментов результатов указанных статических испытаний расчетное сопротивление набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi свай и свай-оболочек диаметром менее 1 м допускается принимать по табл. 1, 2 и 7 как для ненабухающих грунтов с введением дополнительного коэффициента условий работы грунта c = 0,5, учитываемого независимо от других коэффициентов условий работы, приведенных в табл. 3 и 5.
с выпуском новых СП - несущ. способность разрешено определять ТОЛЬКО статикой с замачиванием (вообщем чем дальше - тем сложнее жить проектировщикам).
P.S. Из личного опыта - недавно выполнял свайный ф-т на набухающих грунтах - брал k=0.5, проект проходил экспертизу у герсевановцев - все решения одобрены.