Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Все нормально у Вас. Завеса у Вас просто несовершенная. Типа такого.....слава богу плаксис тогда был редкостью. Ничего не развалили, практически рядом дом где живет хе-хе Боря Моисеев, не скандалил - евроремонт не треснул, только его управитель просил, что бы "ребята"))) по тише матерились.....
Скважины вам надо, внутри стенки...Расчет только корректировать надо по напору. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
А в первом сообщении написано - шпунт глубиной 6м. Теперь же - стена в грунте, глубиной 22м. И пески кругом. Устанете откачивать, посадите всю округу. Лучше не скупитесь на проект.
У автора площадь 1600м2, скважины не возьмут - в центре будет фонтан. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Я говорю мутный, агент чей то))))). Сделайте проект, будет столько же дырок +/-. А иглофильтры в коллекторах запутаетесь.
Ну и в центре можно скважины воткнуть - это же творчество - расстановка свай, скважин........ Где то по сетке 15х15 - 20х20м. Обсадные трубы в похоронку и затампонировать. На трубу фланец типа как сальник и замонолитить в плите фундамента - она вон кака толстая)))). Он опять материалы экономно сбросил (разгляди там этот напор), шифруется, чего там увидишь)))). Баню какую то для буржуев рисует - секретную))))). Вся Ваша конструкция с 80-х годов делается, ничего тайного, скучно уже, ничего нового одни объемы радуют. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2015 в 17:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Хорошо проработанный проект, мне нравится,можно было ПФЗ сделать по дну котлована, хотя не знаю что по деньгам лучше. Возможно чуть не согласен с динамическим уровнем грунтовых вод при работе установки, мне казалось в районе ограждения должен быть более плавный график подъема жидкости со стороны котлована, хотя если скорости фильтрации небольшие то возможно все так как у вас)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А где напор то в 11.5м? на разрезе только 3.2м видно. стена ушла в водоупор, которым являются твердые озерно-ледниковые супеси. в них воды нет, куда вы все водопонижение ставить собрались? напор в 3.2м их не пробьет. где напор в 11.5м? вывод из представленного (но топикастер опять наверняка что то утаил) - откачивать воду из "ядра" котлована обычными насосами, доп притока в него не наблюдается. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
1) Я то перепугался, что вы тонкий напорный пласт вскрываете. А то обычное дело.
2) Серьёзный котлован глубиной более 11 м. 3 подземных этажа, что ли гараж. Очевидно это точечная застройка. Тут нельзя экономить на решении по водоотливу. 3) Теперь готов допустить водопонижение по отдельному расчёту. Хотя это и худшее решение. 4) Лучшее решение - выполнить стену в грунте с заглублением в водоупор. Тут проблема. В отчёте написано, что основание супесь пылеватая с включением песка, гравия и гальки. Это недопустимо с точки зрения гидроизоляции. Разработчик стены в грунте должен на свой страх и риск дать такую глубину заглубления, чтобы гарантировать, что все включения будут перерезаны. Гарантировать он этого не сможет. То есть фонтан легко может произойти, стена в грунте потеряет в дальнейшем расчётную несущую способность и-за вымывания грунта и никто будет не виноват. 4а) Есть традиционное решение из горного дела. Надо разрабатывать котлован с опережающей выработкой или скважиной. То есть дополнительно сверх РД за свой счёт вы можете пробурить по периметру скважины с оставляемой обсадной трубой скажем с шагом 3-5 м. трубы срезать по мере разработки. Тогда, если включения всё-таки обойдут низ стены в грунте, то сначала такая скважина (если попадёт, конечно, во включение) даст фонтан. А уже потом, если копать дальше фонтан пойдёт из включения со дна с размытием грунта и по низу стены в грунте и по её бокам с уменьшением несущей способности и аварийной ситуацией. То есть будет своеобразная сигнализация. Это традиционное решение при проходке горных выработок вблизи подземных озёр, полостей, затопленных выработок и т.п. Горное дело тоже неплохая штука. Зачем просто так отбрасывать классические элегантные решения времён СССР ? Этак мы скоро палками будем котлованы копать. 5) Нельзя делать как вы хотите, drill_man. Даже с расчётом водопонижение это большой риск для соседних зданий. 11 м толщи сожмётся под соседними зданиями (нагрузка на грунт без воды возрастёт в почти 1,5-2 раза!). На 1 см, на 5 см, на 10 см ? А у вас уже есть все условия для применения гидроизоляции котлована. Вложений почти 0 руб. И вы всё хотите испортить. Да, недосмотрел, что УГВ низко. Тогда к чему так переживать ? Всё будет хорошо. Наверное. Теперь ещё больше склоняюсь к водопонижению. Только не к откачке воды из котлована, а именно система водопонижения с расчётом. И это уже можно пробовать вручную посчитать. Согласен с Fland. Если опять нет сюрпризов. butch, так пускай лучше выкачивает, чем полгорода скроется в пучине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 21:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Давайте считать
два водоносных горизонта 1-й не напорный отм. 27.3 мощность 2.5 м. 2-й напороный на отм. 21 Напор при изысканиях 3.2 м (это напор, когда бытовое давление не убрано) Гидравлически водоносные горизонты все же связаны, так как 27.3-2.5=24.8 и 21+3,2=24,2 (близенько...) Следовательно, за отметку зеркала грунтовых вод пока надо принять 27.3 м... Отметка дна котлована 24.5 - итого напор пока принимаем 2.8 м выше дна...... Расчетный напор.... А это надо смотреть максимальный УГВ во время дождей и если есть - барраж.... Далее, я сморю на индекс грунтов. ВСЕ слои, как ни странно, описываются как озерно-ледниковые лужского стадиала. Ладно, там есть пески, и различные.... Но откуда в озерно-ледниковых супесях гравий и галька? Это или ледниковые, или что-то типа зандров и камовых... и тут мы ошибаемся... эти грунты, как водоупор - увы и ах. А после того как снимают бытовое давление, сначала они как асфальт, через дня два они начинают превращаться в текучие. А как по ниме и еще начинают ездить техникой, они вообще превращаются в месиво.. так что как на водоупор на них не стоит сильно расчитывать |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
А если быстро забетонировать дно просто бетоном ? А потом уже армированный ж.б. делать по бетону ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
kruz я думаю, что все прозаичней:
такие сооружения по одной скважинке не проектируют. вангую, что топикастер утаил другие скважины в которых (в одной из которых) есть таки напор в 11.5м из под супеси или из песчаной прослои в супеси. Тогда все значительно хуже. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
Цитата:
Я так делал. Получилось (по крайне мере один раз). Но весь вопрос в другом - в предшествующем этапе - как додокопаться до проектной отметки (и чтобы еще ничего вокруг не упало). ПС Шпунт, или стена в грунте - от этого ничего сильно не меняется. Ну, стена пропускает поменьше... Только и всего. ППС Я не гидролог. Просто пытаюсь понять - 11 м - это сильный напор, или нет... ППС2 А какие собственно есть варианты ? Иглофильтры/насосы/илососы. Есть еще какие-либо варианты ? в обычном строительстве ? Волнует - что и вправду воронка может образоваться ? Не придется ли от обычных строительных технологий переходить к подводным ? Я вообще, в принципе, пытаюсь понять напорные грунтовые воды 11м- это девятый вал/финский залив/нева/пожарный водоемчик/ванна в квартире ? Если последние два (водоем...ванна)- то все понятно - обычные способы строительства приемлемы. А если первые три (вал...залив...нева) - то вряд ли получится построить обычными строительными методами (без привлечения подводного бетонирования). Вот в чем интрига ! ППС3 Вряд ли из форума можно выкачать проект. Это я для тех, кто написал... А вот посоветоваться - это очень важно. В том числе и для того, чтобы оценить риски (посоветовавшись с инженерами) и понять где заказывать проект и сколько внимания ему уделить... Вот. ППС4 С понедельничком Вас, друзья-форумчане. Последний раз редактировалось drill_man, 21.04.2015 в 00:31. Причина: добавил |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
Скважины пока не могу выложить. Они у меня в таком формате, что штампы видны. Я бы не хотел их показывать, т.к. от Заказчика у меня нет на то разрешения.
Kruz, а эту инфо Вы из 2-х листиков, которые я выложил, подчеркнули ? "1-й не напорный отм. 27.3 мощность 2.5 м. 2-й напороный на отм. 21 Напор при изысканиях 3.2 м (это напор, когда бытовое давление не убрано) Гидравлически водоносные горизонты все же связаны, так как 27.3-2.5=24.8 и 21+3,2=24,2 (близенько...) Следовательно, за отметку зеркала грунтовых вод пока надо принять 27.3 м... Отметка дна котлована 24.5 - итого напор пока принимаем 2.8 м выше дна......" Kruz, как Вы думаете: 1. я справлюсь обычными, традиционными методами при строительстве ? Обычные - водопонижение, иглофильтры, насосы. 2. или мне надо будет подводное бетонирование делать, чтобы заткнуть воду по дну (по периметру стоит стена в грунте/шпунт), затем откачать ее, затем уже строить монолит... ? Что Вы думаете ? Напишите, пожалуйста, "1" или "2". Tyhig, butch, fland, drumbasser, podpolie, vanAVera ... - всем - аналогичный вопрос. Что Вы думаете ? Напишите, пожалуйста, "1" или "2". И, как Вы думаете, сколько будет стоить проект водопонижения (официально) ? Тысяч 300 Рупий ? Или больше ? Этот проект разве в ПОС не должен входить ? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
Вариант 2 - отстой, вода весь ваш пылеватый песок может вынести и осадки (и перемещения стен) будут аховые. Но это так, гадание. Разрез - на стол. Чтоб штампы было не видно - можно скриншот части экрана снять. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Вот и "вырви глаз" обрубленные разрезы, по-качественней и по-полнее бы, но и на них видно что супесь-водоупор разнородна и видны литографические границы внутри нее. Нужно общее описание всех ИГЭ и качественные полные разрезы.
Напор который в 11,5м бьет глубоко из-под супеси и не выше отметки 24м. 2 варианта (оба дешевых): 1. ничего лишнего не делать - только организовать качественный открытый водоотлив по периметру дна котлована. Считая, что запирающего напор слоя хватает. (Рискованно) 2. пробить водоупор и разгрузить напорный горизонт водопонизительными скважинами, либо разгрузочными скважинами в котлован и собирать воду водоотливом. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
drill man, я вам без разрезов и т.п. уже свое мнение сказал: что если хотите без проблем выполнять строительные, монтажные, опалубочные работы в котловане ,на отметке его нишей точки (дна) необходимо ЛИБО снять напор водопонижением (не обязательно понижать воду "до дури" создавая депрессионную воронку, а понизить напор и поддерживать напор таковой, чтобы он не выпер вышележащие грунты в котлован. А для того чтобы знать какой напор допустимый - необходимо сделать расчёт на выпор!......
ЛИБО вместо водопонижения сделать ПФЗ из JET свай! Знакомы с такой технологией? Итак , резюме: водопонижение или JET(если расчёт не удовлетворительный) либо открытый водоотлив (если расчёт удовлетворительный) НО в 80% случаев дно котлована расположено так, что расчёт не проходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
butch, спасибо за коммент.
Но на мой взгляд, при имеющихся ограждении котлована (шпунт/стена в грунте) + насосы + иглофильтры (если понадобятся) => монтировать сюда еще и противо-фильтрационную завесу по технологии Jet grouting = это уже утопия. Это уже подстраховка подстраховщика. Намой взгляд - Ваше предложение - это перебор, другими словами. У меня к Вам вопрос другой (не по теме), как к специалисту по Jet технологии. При каких условиях Jet выгоднее иглофильтров ? Как я ранее уже писал: Итак, одна установка иглофильтров стоит 25000Руб за сутки. Мне надо примерно 2 установки. Может быть 3. В любом случае, зная продолжительность - я уже прикинул бюджет. Понял, что он мне подходит... При этом, если я использую иглофильтры я могу регулировать их количество. Цена будет меняться, но не сильно. В прогнозируемый +/- я точно впишусь. При этом, я имею шанс, что итоговая цена будет меньше прогнозируемой (если воды будет не много и фильтров надо будет не много). Цена за одну установку - фиксированная за сутки. А что можно прогнозировать при Jet-e ? C Jet можно прогнозировать олько то, что: - сама JET grouting будет дороже, чем иглофильтры - цена меньше прогнозируемой точно не будет. она может только расти (но не уменьшаться). - время на JET нужно дополнительное (а это тоже деньги) - насосы для откачки воды из котлована - все равно нужны будут. - фиксированную цену за 1 м2 завесы - Вы не можете дать и никогда не даете (т.к. сами не знаете какой будет расход цемента). Итак, в чем JET лучше иглофильтров ? |
|||
|