| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами

Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2015, 09:26
Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами
Василина
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79

Необходимо запроектировать буронабивные сваи с извлекаемыми обсадными трубами. По расчету получилась свая ф300 мм, но по факту диаметр сваи зависит от диаметра обсадной трубы?
1)есть ли какие-нибудь нормативы откуда взять диаметр обсадной трубы? Почитала на форуме, что стенка трубы должна быть 40 мм, тогда ГОСТ 10704-91 не подоходит
2) по СП 50-102-2003 табл Г2 минимальный диаметр сваи 400 мм, т.е. Ф300 нельзя брать?
3) были у кого-нибудь случаи, когда сваи не делились на группы по длине, а присваивалась одна марка и в спецификацию записывался общий погонаж всех свай? Надо сделать так для стадии П. Если есть у кого примеры, буду благодарна
Просмотров: 24775
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 13:42
#41
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Щутите...
не шучу! я не понимаю просто, объясните? в документе я не разобралась
есть формула: Cz=(Kz/гамма С)*h-изменяется в зависимости от высоты. Тогда вопрос Kz для мусора сколько? Николай Г. говорит, где мусор, то считать что там нет грунта. Или Kz для щебенистого брать? НО-не того не другого нет в приложении В, табл. В1
Василина вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:01
1 | #42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Угу. Изготовляется свая и испытывается на гор. нагрузку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:04
#43
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Угу. Изготовляется свая и испытывается на гор. нагрузку.
сваю испытывать не будут, как без этого посчитать?
Василина вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:05
#44
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Cz это все тот же коэффициент постели, вот только задаете вы его не для плиты а для стрержня (относительно местных осей в двух направлениях) !
Дума Вашу расчетную схему можно прикинуть как стойку закрепленную от смещений в нижней части, ( Сz не задавать в запас ). Прикинул стойку 6ф20 получается ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:15
#45
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Прикинул стойку 6ф20 получается ...
скиньте расчет пожл

вот что-то попыталась сделать в лире, ничего не выдает по армированию только, может чего неправильно задаю?
Вложения
Тип файла: lir свайный фундамент.lir (39.8 Кб, 33 просмотров)
Василина вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:34
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
сваю испытывать не будут, как без этого посчитать?
Сначала жесткий участок сваи в щебенистом грунте, затем, если не пройдет, и длина заделки в нем станет более - гибкий.
Вложения
Тип файла: docx Doc1-11.docx (418.7 Кб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:36
#47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Да особо-то и файла нет, я одну сваю считал а не ростверк, по Вашим нагрузкам из файлика.
Пардон, там меньше арматура получится, забыл закрепить верх от поворотов. Но не суть, Вы перемещения оголовка свай смотрите ! Потому, что без Сz - это просто стойка ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:37
#48
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
в документе я не разобралась
Прочитайте еще раз. Потом еще. Непонятные слова можно найти в словаре. Там все предельно ясно (ну кроме величины дельтаh, там наверно рисунок, но из текста логически все вроде просто). А сейчас это выглядит как: "я не хочу ничего понимать, дайте формулу и что туда поставить"
Литы нет к сожалению
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 19:57
#49
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Василина, ну подумайте сами. Диаметр 30 см и длиной, например, 15 метров.... Вы туда загоняете бетон и начинаете поднимать трубу..... Что может произойти? Правильно - шейка. Так как трение между бетоном и трубой ни кто не отменял. А так как чем меньше диаметр, тем удельное трение больше (суммарная сила на площадь контакта), то вероятность вытащить бетон на диаметре 300 гораздо больше, чем на 400... Поэтому на маленьких диаметрах и не применяют обсадку.....
СП 24.13330.2011 п.6.6 "Применение свай с оставляемыми обсадными трубами допускается только в случаях, когда исключена возможность применения других решений конструкции фундаментов ..."
Boris76 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? Юлия1235 Основания и фундаменты 12 09.01.2014 23:54
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Теплоизолированный свайный буронабивной фундамент мелкого заложения. Размещение и диаметр свай. YOW Основания и фундаменты 30 05.02.2013 20:17
Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? Villy-Churak Технология и организация строительства 22 21.04.2011 14:03