Уважаемые коллеги.
Проектируем берегозащитные сооружения на горной реке с учетом прохождения селевых потоков.
Варианты: габионы, каменная наброска и бетонирование откосов исключены.
Выбрали вариант: массивная монолитная ж/б стена.
Существуют ли какие-либо типовые серии ж/б подпорных стен применительно к берегозащитным мероприятиям?
Также прошу дать замечания по приложенному варианту сечения ж/б стенки.

Вложения
Тип файла: pdf Паводок.pdf (376.7 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf Берегозащитн. стена.pdf (140.8 Кб, 133 просмотров)

Просмотров: 1901
 
Непрочитано 28.09.2020, 23:23
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от riverside Посмотреть сообщение
Также прошу дать замечания по приложенному варианту сечения ж/б стенки.
Если размеры на чертеже - мм, то это смешно (50 и 100 мм толщины стенки в верхнем сечении - не достаточно, чтобы заармировать, уложить бетон и качественно провибрировать его, защитные слои - вообще не серьёзно: для ГТС защитный слой для бетона подвергающегося воздействию воды - 60 мм, и т.д.).
Если же размеры на чертеже в см, то очень много даром выброшенного бетона. Конструкцию следовало бы облегчить и сделать рациональные сечения подпорного сооружения.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 09:40
| 1 #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Там размеры в см.
Если такая большая скорость потока, то со стороны реки уберите ступени - сотрет их селевым потоком.
И вообще стенка какая то никакая - забор.
Не ужели строители между паводками успеют ее построить, или есть куда речку отвести? Может подумать в сторону буросекущихся свай с облицовкой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:12
#4
riverside

проектирование
 
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если размеры на чертеже - мм, то это смешно (50 и 100 мм толщины стенки в верхнем сечении - не достаточно, чтобы заармировать, уложить бетон и качественно провибрировать его, защитные слои - вообще не серьёзно: для ГТС защитный слой для бетона подвергающегося воздействию воды - 60 мм, и т.д.).
Если же размеры на чертеже в см, то очень много даром выброшенного бетона. Конструкцию следовало бы облегчить и сделать рациональные сечения подпорного сооружения.
Спасибо за ответ. Размеры в см. Хотелось бы узнать варианты сечения.
riverside вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 11:32
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от riverside Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать варианты сечения.

а лучше откройте СП 101.13330.2012 рисунок 6.1 - выбирайте что больше подходит под ваши условия

В вашем случае я бы рекомендовал варианты г) и д)
Вариант г) - проще в исполнении, но более материалоёмкий
Вариант д) - немного сложнее в конструировании и реализации, но менее материалоёмкий
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:40
#6
riverside

проектирование
 
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Там размеры в см.
Если такая большая скорость потока, то со стороны реки уберите ступени - сотрет их селевым потоком.
И вообще стенка какая то никакая - забор.
Не ужели строители между паводками успеют ее построить, или есть куда речку отвести? Может подумать в сторону буросекущихся свай с облицовкой.
Спасибо за ответ. Обычно в реке воды мало как на фото. Строить можно в межень. Стенку, с учетом глубины размыва, хотим заглубить под русло на 3 м. Если можно - Ваши варианты поперечного сечения жб стены.
riverside вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:48
#7
riverside

проектирование
 
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Там размеры в см.
Если такая большая скорость потока, то со стороны реки уберите ступени - сотрет их селевым потоком.
И вообще стенка какая то никакая - забор.
Не ужели строители между паводками успеют ее построить, или есть куда речку отвести? Может подумать в сторону буросекущихся свай с облицовкой.
фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 100
Размер:	301.8 Кб
ID:	230539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 102
Размер:	327.4 Кб
ID:	230540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 93
Размер:	382.8 Кб
ID:	230541  
Вложения
Тип файла: pdf Берегозащитн. стена 2.pdf (129.3 Кб, 41 просмотров)
riverside вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 12:38
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Дагестан?
Работа серьезная. Места хватает. Протяженность защищаемого участка большая? А почему не габионы типа "Красная поляна"? Материала много.
В основании щебень и гравий порушенный. Можно прикинуть, что бы не копать траншею стенку на БНС сваях, уголковую. От размыва русло пригрузить тюфяками.
Правда, если это Дагестан, вроде 05 номер на машине, то регион бедный, ну а если там 95-й, то богатый))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 01:01
#9
riverside

проектирование
 
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Дагестан?
Работа серьезная. Места хватает. Протяженность защищаемого участка большая? А почему не габионы типа "Красная поляна"? Материала много.
В основании щебень и гравий порушенный. Можно прикинуть, что бы не копать траншею стенку на БНС сваях, уголковую. От размыва русло пригрузить тюфяками.
Правда, если это Дагестан, вроде 05 номер на машине, то регион бедный, ну а если там 95-й, то богатый))).
Дагестан. 150 м по руслу по обоим берегам. По ТЗ только монолитн. жб стенка, с заглублением ниже дна на 3 м с учетом глубины размыва. Предполагаем что габионы долго не протянут.
Еще вопрос: обязательно ли в плане закругление в углах по оси подпорной стенки или допускается по ломаной линии? Спасибо.
riverside вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2020, 15:16
1 | #10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от riverside Посмотреть сообщение
Дагестан. 150 м по руслу по обоим берегам. По ТЗ только монолитн. жб стенка, с заглублением ниже дна на 3 м с учетом глубины размыва. Предполагаем что габионы долго не протянут.
Еще вопрос: обязательно ли в плане закругление в углах по оси подпорной стенки или допускается по ломаной линии? Спасибо.
Габионы для горных речек - тухлый вариант. На несколько сезонов хватит, потом перестраивать придётся.
Закругление не обязательно - слишком муторно строить. Делайте по ломаной линии чтобы была имитация "закругления". Потоку всё равно - по дуге, или почти по дуге "завихряться".
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Речные берегозащитные сооружения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 18.03.2020 10:45
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? Aimod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2014 15:03
Временные очистные сооружения Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2011 09:28