27.09.2022, 01:38 | #1 | |
Проемы в арочных бескаркасных конструкциях
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 1902
|
|
||||
Можно, но не обязательно. Самое простое и надежное решение - поставить 2 несущие стержневые арка по ширине проёма и соединить их с существующими конструкциями арки на участке, не занятом проемом. Возможен вариант и некой односторонней опорной конструкции. Если галерея не будет опираться на арку, возможно, можно сделать просто усиление проема. А ещё возможно арку опереть на галерею . Всё зависит от конкретной ситуации, но в любом случае нужен расчёт. Имейте в виду, что если ваша организация или Вы лично не авторы проекта, то без согласования с таковым полная ответственность за несущую способность ляжет на лицо, внесшее изменение.
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
И это все? А вы сами считали арочные тонкостенные конструкции с учетом всех факторов?
Как только вы перерезаете арку (укорачиваете ветвь) и ставите ее на верх конструкции проема - сразу меняется ее геометрия, а значит и расчетная схема со всеми приложениями нагрузок и изменение напряженно-деформированного состояния по отношению к неизмененным элементам арки, завальцованным с изменным, т.е получается как бы концентрация напряжений в местах сопряжения проема и основной стенки. В существующих проектах (в пределах интернета) однозначно запрещается ослаблять несущие бескаркасные (тонкостенные) арочные конструкции любыми проемами. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Ну извините! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Цитата:
Цитата:
Вон оно чё. Ну так надо уже выходить за пределы интернета.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Так вот расчет показывает, что общая деформация основной арки в точке верха проема около 12см. А у укороченной арки, которая и пролетом и высотой меньше, в уровне верха проема деформации равны 0,00, т.к. это есть фундамент этих арок (балки стойки и раскосы). Т.е. из-за разности деформаций в соседних арках возникают усилия, которые рано или поздно приведут к развальцовке соединения, как минимум, и не только в этой точке, но по всей длине совместной вальцовки.
----- добавлено через ----- Я в самом начале задал вопрос (см начало)) и дал свое мнение о решении данной проблемы и просил помочь, но однако ничего кроме ( как бы сказать) высоких самомнений и поучений, вместо того сто б помочь, посоветовать где найти. Или послать "вдоль опушки леса". Я бы понял. :L Последний раз редактировалось nvya, 29.09.2022 в 19:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2007
Белгород
Сообщений: 27
|
Здравствуйте, nvya. Если убрать все пустозвонство в этой теме, нормального решения никто не предложил.
В реальности такое выполняют делением основного блока по середине на два. В месте раздела устраивают вставку из штучных материалов,либо металлокаркаса, обшитого согласно требованиям. И уже к этой вставке подходит также еще одна арка- галерея. Фото, к сожалению, показать не смогу. Надеюсь, что натолкнул на правильную мысль |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Да, только галерея прямоугольная шириной 12 м. и высотой до низа строп.фермы 4,2 плюс высота фермы 1,2 итого Н=5,4. А проем придется делать высотой близкой к 6 м, делать односкатный козырек-тамбур и уже потом к нему стыковать двухскатную галерею. Я думаю - понятно!?
----- добавлено через ~24 мин. ----- Спасибо, хоть один отозвался! Последний раз редактировалось nvya, 07.10.2022 в 19:15. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прорезать дверные проемы в квартире | es-domak | Железобетонные конструкции | 10 | 25.08.2020 16:56 |
Ищу норматив где указано как обрамлять каким стержнями, изделями какой длины проемы (окна, дверные) в железобетонных конструкциях. | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.12.2011 00:02 |
Рекомендации по проектированию бескаркасных арочных зданий(ЦНИИПСК им. Мельникова) | Kusto | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 16:38 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
Ищу типовые проекты бескаркасных арочных ангаров для малой авиации | klip | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.01.2009 08:58 |