| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о прочности деревянных клееных балок.

Вопрос о прочности деревянных клееных балок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2010, 15:37 #1
Вопрос о прочности деревянных клееных балок.
-mavlin-
 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400

На объект пришли деревянные клееные балки (двутаврового сечения) для опалубки перекрытий. Полки балки - брус 80х40(h), стенка - фанера 27мм.
Длина балок 3,9м. По длине балки в полках и в стенке имеются стыки. Причем, если стыки полок сделаны качественно, то стык стенки вызывает опасения (сквозная щель около 2мм - просвечивается насквозь).
Представители поставщика утверждают, что все в порядке и такие щели при стыковке фанерной стенки это нормально и на прочность не влияют.
Но насколько я помню из сопромата, в стенках балок двутаврового сечения возникают касательные напряжения, а в полках - нормальные. А в данном случае в месте стыка стенка фактически отсутсвует и поперечную силу должны воспринимать полки.
Применять такие балки в опалубке страшновато.
Прошу совета, как поступить в данном случае? Правы ли представители поставщика? Если не правы, то как это аргументированно доказать?
Просмотров: 1856
 
Непрочитано 01.06.2010, 15:55
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Смотря где стык полки.Если в середине, то не страшно.Надо загрузит балку двойной расчетной нагрузкой.Если не сломается то нормально
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 16:06
#3
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Стыки полок и стыки стенки сделаны вразбежку.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 17:12
#4
Dmitry_wood


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24


советую посмотреть ТУ производителя -там должен быть чертеж и расчеты. Видел много балок, но с щелями - не одной.
а кто производитель?
Dmitry_wood вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 08:55
#5
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Мне кажется, что так называемый "стык полки" - это зубчатое клеевое соединение "сращивание по длине". Это соединение нисколько не ослабляет балку, при соблюдении технологии. Испытания сам видел: балка ломается где угодно, только не в зоне склеивания.

А вот стык ребра... тут "меня одолевают смутные сомнения"...

Хотя сами производители таких балок разрешают в ребре делать отверстия для проводки коммуникаций, но отверстия до определённых размеров и на определённых расстояниях от полки и от конца балки.
То есть полное перерезание ребра (технологическими отверстиями) не допускается.
И тут сами полностью перерезали...
... может для балок под опалубку требования менее жёсткие чем для балок перекрытия.
d_dash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о прочности деревянных клееных балок.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... ksen Металлические конструкции 19 21.11.2004 17:06