Друзья подскажите чему равна доля длительности для транспортных нагрузок А14 и Н14, а также для железнодорожной нагрузки С14??? В каком нормативе можно увидеть эти значения? Ибо при выборе этих нагрузок в SCAD, программа выставляет значения 0. Как я понимаю ее надо самому вписывать т.к. SCAD не учитывает ее автоматически. Или я ошибаюсь и так и надо оставлять 0???
Просмотров: 1853
 
Непрочитано 13.11.2019, 15:28
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


0,35 (СП 20.13330, п. 8.4.4)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 15:34
#3
dimonzo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
0,35 (СП 20.13330, п. 8.4.4)
Спасибо, я посмотрел но там не написано что это доля длительности. 0,35 это некий понижающий коэффициент как я понял.
dimonzo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2019, 15:40
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
Спасибо, я посмотрел но там не написано что это доля длительности. 0,35 это некий понижающий коэффициент как я понял.
Вам нужно вначале разобраться что такое собственно доля длительности. А это ничто иное как отношение длительной части (пониженой) временной нагрузки, к ее полному значению (кратковременной) (см. п. 4.1 СП 20.13330).

Последний раз редактировалось Evgeny31, 13.11.2019 в 15:42. Причина: Немножко подправил
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2019, 08:51
#5
dimonzo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вам нужно вначале разобраться что такое собственно доля длительности. А это ничто иное как отношение длительной части (пониженой) временной нагрузки, к ее полному значению (кратковременной) (см. п. 4.1 СП 20.13330).
Спасибо вам
dimonzo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 09:28
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь и так и надо оставлять 0???
Эт смотря чё проектируете. Для мостов и труб свои понятия, а СП 20 включает длительную нагрузку от транспорных средств только на перекрытия (п.4.1).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2019, 10:43
#7
dimonzo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эт смотря чё проектируете. Для мостов и труб свои понятия, а СП 20 включает длительную нагрузку от транспорных средств только на перекрытия (п.4.1).
Я считаю мосты и трубы

Последний раз редактировалось dimonzo, 14.11.2019 в 11:08.
dimonzo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Доля длительности для нагрузок А14, H14, C14

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доля длительности по СП rain_day SCAD 15 27.02.2024 09:26
Доля длительности в SCAD++ dimonzo SCAD 55 30.06.2018 14:24
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок Askerovich SCAD 5 03.09.2015 05:41
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) [email protected] Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38