Как проверить прочность замерзшего бетона?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 2049
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
а чем обычные методы определения прочности не устраивают? Когда его залили? Промерзший он потому что вода сейчас в нем в замороженном состоянии? Или залит был нормально и уход за ним осуществлялся, просто сейчас температура отрицательная?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Выпиливайте образцы-керны и испытывайте в лаборатории. При неразрушающих методах испытаний ГОСТ 22690 строго регламентирует температуру. Если уже есть стены, то прогревайте по участкам и там испытывайте. А лучше переносите "поджимающие сроки" на весну или лето. Появятся новые объемы работ (трещины в стенах из газобетонных блоков, размораживание ( выветривание) бетона и прочие дефекты незаконсервированных объектов), которые потом сложнее обосновать перед заказчиком (объект то уже передан новому подрядчику). Удачи.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |