Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000100
Scaryboy
 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26

Добрый день! у меня возник вопрос по расчету Коэффициент запаса устойчивости системы. при проведении расчетов выходит вот такое сообщение:
10:49:26 Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 2.
10:49:26 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 55 и равен 180.209718 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
10:49:28 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000100

В этом случае как найти КЗУС для загружения 2 и остальных загружений?
менял точность вычислений, не помогает. может я что то делаю не так
Просмотров: 3176
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 12:57
#2
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Файлы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-25_10-31-50.png
Просмотров: 304
Размер:	18.6 Кб
ID:	216234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-25_10-51-28.png
Просмотров: 253
Размер:	4.8 Кб
ID:	216235  
Вложения
Тип файла: xls КЗУ.xls (27.5 Кб, 22 просмотров)
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 13:33
#3
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
может я что то делаю не так
Да, ты не выкладываешь схему.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 13:33
#4
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Вот
Вложения
Тип файла: spr Навес.SPR (37.9 Кб, 109 просмотров)
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 13:55
#5
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Шарниры по Ux убери, и все будет хокей.
h5r32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000100

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16
Проверка общей устойчивости системы rus8585 SCAD 3 19.06.2014 13:06
Обясните коэффициент в общей устойчивости? kosta1989-2012 Металлические конструкции 7 30.09.2013 15:56