Забыл упомнуть. Капители в SCAD смоделированы более толстыми пластинами. Паук АЖТ только в пределах сечения колонны.
Не понял. Армирование в одной картинке не получить, вот в чём проблема. h0 разное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
видимо речь про нижнюю арматуру в капители. а так - в painte можно с одной картинки на другую вставить и перекрыть нужные места, получив одну картинку
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
На прениях с экспертом это не прокатит, там же пальцами в экран надо будет показывать что где куда. h5r32, не понимаю, что вы хотите сказать. У КЭ получается разная h0. Сильно разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
v.psk, так я не повторяю арматурой поперечное сечение капители.
Я нижнюю арматуру плиты насквозь провожу сквозь капитель. И снизу дополнительную делаю по нижней грани капители.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
v.psk, ты как-то иначе армируешь капители ?
Делаешь только 2 слоя и считаешь нижний слой рабочей арматурой со сжатием ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Извините, замкнуло что-то в голове.
Действительно, на опоре сжатая арматура не нужна, а пик армирования будет правильно отображён и при помощи одной группы армирования с одним защитным слоем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание ребер перекрытия, утолщений плиты и видимость на разрезах | satch777 | Revit | 0 | 24.12.2015 12:59 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |