Осадка фундамента считается от постоянных и длительных нагрузок.
Форма эпюры и отрыв обычно возникают от ветра или торможения крана или там обрыва ленты в конвеерной галерее (кратковременные нагрузки). Эти вещи точно осадку не вызывают. Поэтому p_сред=N/A. Это все для подавляющего большинства конструкций.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) Последний раз редактировалось Smarts23, 24.02.2013 в 21:34. |
||||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
|
Грубить действительно не стоит. А вот придерживаться норм русского языка стоит.
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Что проявится? Крен фундамента - это связь конечной жесткости в расчетной модели, вам уж не знать.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Вот теперь все понятно ! Спасибо SergeyKonstr ! Все логично получается. N/A даст среднюю осадку, а под сжатой частью подошвы фундамента будет ещё и доп. осадка, которая и проявляется в крене. Все встало на свои места. Спасибо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Давно забытая тема. Но посчитав недавно фундамент по своей программке в экселе и в Мономахе, увидел, что среднее значение давления под подошвой отдельно стоящего фундамента при отрыве - не сходятся. Посмотрел протокол расчета в Мономахе и оказалось, что при наличии отрыва части подошвы фундамента Мономах считает pср=pmax/2. Ошибка разработчиков Мономаха или всё таки мои подозрения подтвердились ?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Среднее давление по подошве фундамента | Maryes | Основания и фундаменты | 14 | 28.03.2012 12:10 |
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 2 | 22.12.2008 19:08 |