Непрочитано 13.03.2014, 14:04 #1
Термопанель, конденсат и паропроницаемость.
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

В свое время проектировал металлическое здание раздел КМ. По воле обстоятельств витраж сместили наружу за грань стенового ограждения. Снаружи образовавшийся выступ накрыли сливом. А внутри здания стык утеплили минплитой и/ или мотнажной пеной и обшили все это гипсокартоном. По низу термопанели никаких металлических накладок не предусмотренно. Зимой на гипсокартоне стал появлятся конденсат. Мне кажется образование конденсата вызвано, как раз отсутствием металлической накладки по низу термопанели. Вследствии высокой паропроницаемости утеплителя теплвый воздух попадает внутрь термопанели, где температура меняется от +20 до минус 20 градусов цельсия, таким образом внутри ограждающей конструкции есть точка росы. Может образование конденсата вызвано еще какими-нибудь причинами.
Как вернуть панелям тепло-физические характеристи. Вскрыть отделку и торцы панелей и сушить их до середины лета когда температура снаружи здания будет порядка 30...36 градусов цельсия.

Вложения
Тип файла: zip раздел АС.zip (289.9 Кб, 38 просмотров)

Просмотров: 3371
 
Непрочитано 13.03.2014, 16:10
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


поставить новые панели
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 01:52
#3
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей здания" изд 4е стр.170
gofra вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 03:47
#4
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


А внутри здания стык утеплили минплитой
Вскрыть отделку и поставить сэндвич-панель пенополиуретан
Изображения
Тип файла: jpg Конденсат.jpg (145.4 Кб, 258 просмотров)
Виктор 1987 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 12:34
#5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Скорее всего, причин несколько. Конструктивно слабый узел, дешевый "холодный" оконный профиль, низкокачественный монтаж. Итог – банальная халтура. Всё надо разбирать и делать по уму, а всякие полумеры - это без гарантии сухости и комфорта )
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 16:37
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Это настоящий живой Перец, или аккаунт продан?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Термопанель, конденсат и паропроницаемость.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Паропроницаемость какая должная быть? GE_Pass Прочее. Архитектура и строительство 24 04.04.2014 12:18
Кто должен рассчитывать паропроницаемость ограждающих конструкций? Sasha87 Прочее. Архитектура и строительство 11 23.08.2013 12:14
На трубе конденсат ручьем как бороться? Suom Водоснабжение и водоотведение 5 23.07.2012 13:56
Конденсат в кровле otujk Конструкции зданий и сооружений 4 18.03.2012 16:47
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48