| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
чертила Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 829
|
Цитата:
не считаю себя знатоком, но все же ответ тот же: если импульсы от падающих снежинок создают более 20% напряжений, то конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Согласно ГОСТ Р ИСО 4355-2016, непосредственно при засыпке - нет, а после ее окончания - иногда таки да (приложение Е). Хотя в этом году динамическое действие снега временно приостановлено приказом Росстандарта от 14.01.2020 N 2-ст.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Извините, не видел, что есть другие сообщения. Мне кажется, не поняли мой вопрос. Согласно определению из учебника, в некоторых случаях в расчетных комплексах динамическую нагрузку можно приложить как статическую, но с умножением на специальный коэффициент - это и называется квазистатическая постановка. В ПК Лира динамические нагрузки прикладываются в квазистатической постановке ИЛИ в ПК Лира можно задавать нагрузку, как функцию от времени? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
для инжрасчетов в повседневной практике в основном используют квазистатику. многие ленятся до того, что даже, когда нормы требуют рассмотреть несколько форм для расчета пульсационной составляющей, берут коэффициент динамичности 2 к статической составляющей ветра. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
"Квазистатика", когда коэф. динамичности задаётся "от фонаря" без определения частот.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,522
|
Цитата:
Рекомендую хотя бы раз "ручками" пульсации собрать для понимания. Ординаты форм колебаний можно брать из лиры или скада. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Поздравляю всех с официальным признанием ветра динамической нагрузкой в изм.5 к СП 20.13330.2016.
Даешь расчеты на выносливость (п.11.1.8, прим.3)! А какое там приложение МЭ красивое! Кто официяльный спектр ветра искал - налетай! Формула со счастливым номером М.13! Счастье всем даром! |
|||
|
||||
чертила Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 829
|
Зауми нагородили, а системная ошибка, в виде неучёта изменчивости плотности воздуха (из-за температуры, высоты над уровнем моря и пр.), и живёт и здравствует в нормах года так с 1962, а может и раньше.
Широколобые господа профессора-академики в упор её не замечают.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: |
|||
|
||||
Цитата:
Есть указание о необходимости проверки выносливости, но нет указаний как это сделать. Это копия со старых книг, просто теперь узаконили. Где-то разобранный пример есть? |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Я смотрю на нашем любимом сайте https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54Я даже заморочился и завел под него git. Раз в несколько дней копипащу текст с сайта, форматирую, сортирую строки, и сравниваю с предыдущим списком. Обычно несколько различий ловится. С нового года изменений штук под тридцать наловил. Есть замененные СП, есть отмененные СП, есть просто изменения. А подшитых в текст изменений уже нигде вроде нет. Минстрой опомнился, и поудалял старые версии с внесенными изменениями, теперь тоже в режиме дурака работает, для любителей ножниц и клея.
В СП 63, например, есть раздел 13 по выносливости. Там нехилые такие понижающие коэффициенты, если не повезет. |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Смысли сравниваете версии сайта для отлова в нем изменений (т. е. новостей)? |
||||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
|
|||
|
||||
Нет. Я делаю так:
1. Подготовить документ без измов в ПДФ: сохранить из джвю в ч/б тифф и объединить в ПФД. 2. Подготовить документ изма в ДЖВЮ. 3. Вставить измы в документ ПДФ одним из способов: Общая операция: выделить рамкой в изме, ctrl+C (копировать), вставить скопированное в ПДФ в режиме "Редактировать текст и изображение". При необходимости упорядочить видимость втавляемых фрагментов. При необходимости стереть часть старого текста вставляется пустой фрагмент с растяжение области до нужного размера. Если нехватает места, то существующее и вставляемое изображение можно умньшать с сохранением пропорций (тянуть за угол). Можно обрезать старое изображение для удобства вставки нового. Можно вставлять отдельные части старого изображения. 4. Полученный документ ПДФ сохранить как файлы тифф в оттенках серого (в чернобелое нельзя, т. к. будуть мохнатые края) и перевести эти файлы из тифф в ДЖВЮ в режиме чернобелый. 5. Обработать в DjVuToy. (Чтобы размер не скакал при просмотре). Последний раз редактировалось ingt, 21.02.2024 в 14:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108
|
Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
https://dwg.ru/dnl/15639 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? | Alekceich | Металлические конструкции | 109 | 30.05.2019 11:21 |
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? | Griha_ | Архитектура | 22 | 18.12.2015 12:56 |
Сейсмика и ветер | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 20.01.2012 17:22 |
ветер на диагональ | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 14.03.2008 11:23 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |