| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
нержавеющая сетка или композитная. Композитная правда не соответствует требованиям норм, она ставится только при негорючем утеплителе. Поэтому если вы юрлицо ее ставить не стоит. Но у вас и облицовка не соответствует нормам. Поэтому повторюсь, если вы "юрик" то делать только по нормам, иначе будете потом возмещать убытки. А если "физик" то все хотелки заказчика согласовывать с ним, лучше через подпись.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не за что. Сейчас кирпичом все меньше народу занимается. Идет потеря информации и опыта. А когда приходит заказчик с хотелками, не все могут грамотно отказать/переубедить.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Как вы горизонтальные швы через 3,5 м сделаете при высоте в 9 м. облицовки? Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 18:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
вообще для зданий высотой до 9 м допускается не выполнять горизонтальные швы в облицовке. Однако при толщине стены 60мм сложно обеспечить устойчивость стенки на такую высоту. Советую выполнить расчет по гибкости стенки с учетом связей.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
https://www.bautsystem.com/ru/ их можно на высоте 7 м поставить один ряд. Но ценник там не гуманный, что хотите - нержавейка. Все в соответствии с СП 9.2 Двух- и трехслойные несущие и самонесущие стены с гибкими связями между слоями 9.2.1 Расчет несущих двух- и трехслойных стен с соединением слоев гибкими связями (рисунок 8.1) при центральном и внецентренном сжатии следует выполнять по формулам (10) и (13) СП 15.13330.2012 только для внутреннего слоя, наружный слой проектируется ненесущим с опиранием на перекрытие и устройством горизонтального деформационного шва. Расстояния между горизонтальными деформационными швами принимают по разделу 19. 9.2.2 Для зданий с высотой не более двух этажей и высотой наружных несущих стен не более 7 м допускается не выполнять горизонтальные деформационные швы в лицевом слое кладки. При этом коэффициент продольного изгиба при расчете принимают по условной толщине hусл, вычисляемой по формуле hусл = hвн +0,5hл.сл, (2) где hвн - толщина внутреннего слоя; hл.сл - толщина лицевого слоя.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
тут еще хим анкера добавят к ценнику....короче у нас было на одном большом объекте (с серьезным бюджетом) применение этих штук, вышла стоимость трехкомнатной квартиры. Что ж красота требует жертв.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Такой вариант заказчик не одобрит))). Еще и "знающие" монтажники расскажут как надо)))
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Если заказчик упертый, я такой объект не стал бы делать от слова совсем. Можно найти и заказчика попонятливей и работу попроще. Иначе рентабельность работы сводится к нулю.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Раньше можно было до 12 м, но в Сп 15 с изм.1 этот пункт 9.32 откорректировали, и добавили п 9.86 с табл. 33.1 теперь нельзя.
Последний раз редактировалось Demmer, 07.02.2020 в 16:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимы ли оголовки (дымоходы) из лицевого пустотелого кирпича? | ACAD | Пожарная безопасность | 29 | 06.02.2017 10:49 |
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. | Алекс80 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 27.10.2015 18:54 |
Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов | Rol248 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 25.10.2015 00:08 |
как обосновать заказчику прижимную стенку в цокольном этаже? | Mr Zeppelin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.03.2009 23:18 |